请问室外电缆可以用PVC管当套管吗?

发表于2011-10-28     18977人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-10-29 04:03:59

 发表于2011-10-28   |  只看该作者      

2

我晕!既是强电电缆 还用上镀锌钢管 容易度电还有什么意思,只达到防压坏, 输电管可以用上PE 通信管,现在地下输电的都在用PE 路灯用的多了!!!

奖励      

  • 奖励于 2011-10-29 07:25:04

 发表于2011-10-28   |  只看该作者      

3

PE 通信管我这!75PE 管 65元 一条! 刚做完市政路灯工程就是用这些!!!

PE管小汽车压过都能回形!!!!

奖励      

  • 奖励于 2011-10-29 07:28:16

 发表于2011-10-29   |  只看该作者      

4

除防火、防爆、过路及明文强制要求用钢管的外,一般场合可以用PVC管。

奖励      

  • 奖励于 2011-10-29 17:03:59

 发表于2011-10-29   |  只看该作者      

5

 还有那些情况下是明文要求要用钢管呢?是不是路灯的那些小电线都可以采用PVC管呢?

奖励      

  • 奖励于 2011-10-30 04:30:13

 发表于2011-10-29   |  只看该作者      

6

 路灯的那些小电线是可以采用PVC管。

奖励      

  • 奖励于 2011-10-30 04:37:17

 发表于2011-10-31   |  只看该作者      

7

 过路加钢管保护,电缆进入建筑物也要穿钢管保护,户外可以选择PC管,许多用的是HDPE管。

奖励      

  • 奖励于 2011-11-01 04:18:29

 发表于2011-10-31   |  只看该作者      

8

以下是引用片段:
以下是引用xyzpilot在2011-10-28 19:47:00的发言: 图纸上设计的是 室外强电电缆是用的镀锌钢管做埋地套管,请问可以用PVC管做埋地套管吗?(DN50以上的强电套管)?
如果不可以是什么原因呢?为什么有些埋地的强电电线可以用PVC套管呢(如小区内的绿化景观的照明配电用的就是PVC套管)
请各位老师指教?

1,埋地套管,看在哪埋。过路应加钢管保护。