住宅地下室进排风机房是否需要做接地?

发表于2011-05-16     14229人浏览     9人跟帖     总热度:55  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-05-19 02:16:32

 发表于2011-05-16   |  只看该作者      

2

接地肯定要做,至于要不要在周边做环形接地,我觉得未必

奖励      

  • 奖励于 2011-05-19 02:16:43

 发表于2011-05-17   |  只看该作者      

3

 规范不会强求,当然做上最好。


国内采用联合接地,成本很低。

奖励      

  • 奖励于 2011-05-19 02:16:50

 发表于2011-05-17   |  只看该作者      

4

应该做接地,安全啊。

奖励      

  • 奖励于 2011-05-19 02:16:55

 发表于2011-05-18   |  只看该作者      

5

1 个人认为可以不设专门的扁钢接地,PE线接设备外壳就可以了。


2  如果机房内设备较多,考虑到伸臂范围的电击危险,可以设置等电位连接措施。


3  如果把此等电位连接纳入总等电位的范畴,也可以和内部环形导体或MEB相连。


关键是,我们的目的是什么?措施是为目的服务的。

奖励      

  • 奖励于 2011-05-19 02:15:31

 发表于2013-10-17   |  只看该作者      

6

那到底风机房内就一个风机时,还用设置此局部等电位箱嘛?怎么做接地呢

 发表于2013-10-18   |  只看该作者      

7

到现在为止我没有做过。

 发表于2013-12-11   |  只看该作者      

8

肯定要做局部等电位接地,具体做法相关接地图集上有,你可以去查一下,机房设局部等电位接地的目的都是为了减小人员与电气外露可导电部分在漏电故障下的接触电压.如果人员可能同时触及电气外需可导电部分与装置外可导电部分时,还需要对这两部分设备做辅助等电位连接.

点评+1

  • 发表于 2018-11-09     风机外壳不是已经接零线PE了吗?属于保护接零,保护接零和保护接地不能同时用呀

 发表于2013-12-12   |  只看该作者      

9

“局部等电位接地”这个术语第一次听说。机房是否设局部等电位联结没有明确的要求,通常,不能满足自动切断电源的时间要求时,需要设置附加保护—包括局部等电位联结或RCD等。