接地肯定要做,至于要不要在周边做环形接地,我觉得未必 |
规范不会强求,当然做上最好。 国内采用联合接地,成本很低。 |
1 个人认为可以不设专门的扁钢接地,PE线接设备外壳就可以了。 2 如果机房内设备较多,考虑到伸臂范围的电击危险,可以设置等电位连接措施。 3 如果把此等电位连接纳入总等电位的范畴,也可以和内部环形导体或MEB相连。 关键是,我们的目的是什么?措施是为目的服务的。 |
肯定要做局部等电位接地,具体做法相关接地图集上有,你可以去查一下,机房设局部等电位接地的目的都是为了减小人员与电气外露可导电部分在漏电故障下的接触电压.如果人员可能同时触及电气外需可导电部分与装置外可导电部分时,还需要对这两部分设备做辅助等电位连接. |
发表于 2018-11-09 风机外壳不是已经接零线PE了吗?属于保护接零,保护接零和保护接地不能同时用呀
“局部等电位接地”这个术语第一次听说。机房是否设局部等电位联结没有明确的要求,通常,不能满足自动切断电源的时间要求时,需要设置附加保护—包括局部等电位联结或RCD等。 |
点评 张淮 发表于 8楼 2013-12-11 肯定要做局部等电位接地,具体做法相关接地图集上有,你可以去查一下,机房设局部等电位接地的目的都是为了减小人员与电气外露可导电部分在漏电故障下的接...风机外壳不是已经接零线PE了吗?属于保护接零,保护接零和保护接地不能同时用呀