其实在施工图设计阶段,设计人员已经考虑了配电室的通风换气,所以一般都有排风管道和风机,但就像楼主所说一样,这样会耗费电能,一般供电局自己设计时就是在墙上开孔加排风机就OK了,然后贴上一张钢丝网防止小动物,但这解决不了防火的问题,个人意见在风机上还是需加一个常开的防火阀较为妥当,但供电局一般都没这么做! |
可以用风机的控制柜对风机进行自动和手动的控制啊,每天定时通风几次(这个在暖通上好像是有规定的),防火阀的控制也可以互锁进来,防火阀开,风机才可以启动,防火阀关,不能启动风机。如果建筑里和配电室做了火灾报警系统,也可以和火灾报警系统联动吧。自控技术发展这么久,不肯能控制不了的。通风的问题,你应该问问暖通的。 |
有空调系统。这是暖通考虑的事情,电气配合即可。 |
反生火灾时配电室应该作为防火分区进行隔离。 换气的话暖通设计是有的,按多少时间一次固定。但是现在一般都没有用,可能是我们这地方温度湿度都还适中的原因吧。 |
斑竹,我上面发的就是地下室配电房图,我作说明的是:我们地下室配电房墙上就安装两个70°防火进风口,但排风是有专用排风管道到排风井。 |