屋面栏杆(或不锈钢)作为避雷带,有什么要求?

发表于2010-07-20     20220人浏览     10人跟帖     总热度:108  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-07-23 02:35:33

 发表于2010-07-20   |  只看该作者      

2

是做防雷等电位联结。
防雷规范在材质方面有规定。

奖励      

  • 奖励于 2010-07-23 02:35:41

 发表于2010-07-22   |  只看该作者      

3

屋面栏杆还没遇到厚度不符合接闪器要求的。可以查查建筑标准图集。

奖励      

  • 奖励于 2010-07-23 02:37:01

 发表于2010-08-23   |  只看该作者      

4

以下是引用jianliliwei在2010-7-20 15:41:00的发言: 屋面栏杆(或不锈钢)作为避雷带,有什么要求? 比如壁厚...
屋面栏杆(或不锈钢)作为避雷带必须好引下线接触可靠,至于对壁厚和材质就不清楚了,好象没这方面的要求!但是很少利用栏杆作为避雷带的,一般是要求屋面栏杆有接地要求。如果是屋面水箱的扶手好象图籍有相关的质料,至于栏杆也没什么印象了!

奖励      

  • 奖励于 2010-08-27 07:18:57

 发表于2010-09-19   |  只看该作者      

5

栏杆是栏杆,避雷带是避雷带,两码事,各干各的

奖励      

  • 奖励于 2010-09-19 20:27:24

 发表于2010-09-19   |  只看该作者      

6

屋面金属拦杆是可以代替部分避雷带的,只是施工时要注意与引下线及其它部分避雷带可靠焊接.

奖励      

  • 奖励于 2010-09-20 04:22:04

 发表于2011-04-10   |  只看该作者      

7

《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994)第4.1.5条有明确规定:除第一类防雷建筑物和本规范第3.3.2条一款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:

一、旗杆、栏杆、装饰物等,其尺寸应符合本规范第4.1.1条和第4.1.2条的规定。


二、钢管、钢罐的壁厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其壁厚不得小于4mm。

点评+1

  • 发表于 2016-08-10     新规范2010版的在第5.2.8条

奖励      

  • 奖励于 2011-04-11 01:51:53

 发表于2011-04-11   |  只看该作者      

8

7楼回答的很好,欢迎你经常参与论坛,鲜花送给你

奖励      

  • 奖励于 2011-04-11 17:13:21

 发表于2016-07-20   |  只看该作者       筑龙币+10

9

学习了,谢谢!

 发表于2016-07-21   |  只看该作者       筑龙币+20

10

屋面所有金属物均和接闪器可靠连接