任何互感器二次侧都必须接地,否则一旦绝缘击穿会很麻烦。同时,如果没有接地,则二次侧的电位为浮电位,端口间电压虽小,但各极对地电位则可能很高,人接触上有可能造成伤害。 |
为什么接地,这个TV与TA要分开说的。 TA在工作时相当于短路,二次侧没有接地的话,一旦二次侧开路,会引起高电压,估计会有4000V左右,会对仪表、保护、信号回路或者检修人员的安全带来很大的隐患。 |
TV一般使用较多的有两种:(仅限于35kV以内) 1、母线TV,这个一般使用三相五柱式,这个是要在中性点接地的。 2、线路TV。 这些是传统的设备,目前的趋势是采用ETV,ETA等数字化设备 |
电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。 |
必须接地,如果发生开路,就会有高电势。 |
CT的二次当然必须接地,主要是用于保护测量仪表及人身的安全,另一方面可以泄放因感应等而存在的电荷,提高测量精度。 |
电压互感器的接线方式根据二次负载的需要而定。 接线方式:1.用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式. 2.用两台单相互感器接成不完全星形,也称V―V接线,用来测量各相间电压,不 能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。 |
3. 用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,一般只用于3-15KV系统。 |
接地应该主要是防止绝缘老化发生一次与二次击穿情况时,使高电压导入大地,防止人身触电。而一次电源接地会出现故障,导致保护跳闸或熔断器熔断,使故障互感器退出运行。 |