PT和CT二次侧为什么接地?

发表于2010-05-20     8198人浏览     19人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-05-21 05:43:17

 发表于2010-05-21   |  只看该作者      

2

任何互感器二次侧都必须接地,否则一旦绝缘击穿会很麻烦。同时,如果没有接地,则二次侧的电位为浮电位,端口间电压虽小,但各极对地电位则可能很高,人接触上有可能造成伤害。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-23 01:08:16

 发表于2010-05-21   |  只看该作者      

3

为什么接地,这个TV与TA要分开说的。
TA在工作时相当于短路,二次侧没有接地的话,一旦二次侧开路,会引起高电压,估计会有4000V左右,会对仪表、保护、信号回路或者检修人员的安全带来很大的隐患。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-23 01:07:57

 发表于2010-05-21   |  只看该作者      

4

TV一般使用较多的有两种:(仅限于35kV以内)
1、母线TV,这个一般使用三相五柱式,这个是要在中性点接地的。
2、线路TV。
这些是传统的设备,目前的趋势是采用ETV,ETA等数字化设备

奖励      

  • 奖励于 2010-05-23 01:08:03

 发表于2010-05-25   |  只看该作者      

5

电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-28 21:51:17

 发表于2010-05-26   |  只看该作者      

6

必须接地,如果发生开路,就会有高电势。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-28 21:51:27

 发表于2010-05-26   |  只看该作者      

7

CT的二次当然必须接地,主要是用于保护测量仪表及人身的安全,另一方面可以泄放因感应等而存在的电荷,提高测量精度。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-28 21:51:34

 发表于2010-05-26   |  只看该作者      

8

电压互感器的接线方式根据二次负载的需要而定。
接线方式:1.用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式.
2.用两台单相互感器接成不完全星形,也称V―V接线,用来测量各相间电压,不 能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-28 21:51:44

 发表于2010-05-26   |  只看该作者      

9

3. 用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,一般只用于3-15KV系统。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-27 06:24:54

 发表于2010-05-28   |  只看该作者      

10

接地应该主要是防止绝缘老化发生一次与二次击穿情况时,使高电压导入大地,防止人身触电。而一次电源接地会出现故障,导致保护跳闸或熔断器熔断,使故障互感器退出运行。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-28 21:52:01

dicy123

中国  | 建筑电气

1 关注

43 粉丝

999+ 发帖

17 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20