发表于2009-09-04     16677人浏览     6人跟帖     总热度:195  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-09-04 18:36:20

 发表于2009-09-04   |  只看该作者      

2

我参考已建好的一些参数,有120VA/m2,应该够了

奖励      

  • 奖励于 2009-09-06 01:44:53

 发表于2009-09-04   |  只看该作者      

3

以下是引用txb77在2009-9-4 10:36:00的发言: 拟建一五星级酒店,用电负荷估算指标一般按每平方米多少瓦合适,...
"五星级酒店".............建议按每平米120~150考虑
可供参考的是:迪拜是每平米180

奖励      

  • 奖励于 2009-09-06 01:44:56

 发表于2009-09-07   |  只看该作者      

4

一般按120~150W/m2考虑,放大点150差不多了,高档点的可以再放大点

奖励      

  • 奖励于 2009-09-08 00:58:51

 发表于2010-02-01   |  只看该作者      

5

主要看功能划分,如果是白金级,应该150W/平方米。

奖励      

  • 奖励于 2010-02-02 22:02:06

 发表于2010-02-04   |  只看该作者      

6

建筑类别 装置指标(VA/m2)
住宅 30~40
公寓 50~70
旅馆 60~100
办公 80~120
商业 一般(60~120)大中型(100~200)
体育 60~100
剧场 80~120
医疗 60~100
教学 大学(40~60)中小学(20~30)
展览 100~120
演播 600~800W/m2
停车库 10W/m2

奖励      

  • 奖励于 2010-02-04 19:24:49

 发表于2013-06-06   |  只看该作者      

7

迪拜奢侈。