根据《10kV及以下变电所设计规范GB50053-94》,不带防护罩的变压器应设固定遮栏,然后根据相对于低压开关柜的布置位置,满足通道最小宽度要求即可第4.2.5条 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮栏,遮栏网孔不应大于40mm×40mm。... |
变压器与低压断路器要求安装在两个隔间,安全距离、操作距离、维护距离等数值2楼楼主已提供。 |
譬喻我这是非封闭干式变压器。单排固定式配电屏。是不是就用1500MM+600MM=2100MM???能不能就1500可以了 ? |
如箱式(欧式)变电房,应没问题。 但由于地方标准、验收标准不统一,最后需电业部门拍板,应由电业部门设计院出图方可;否则麻烦多多不胜其烦。 |