以下是引用leiio在2009-3-3 22:02:00的发言:今天无聊,就翻书看图集发现一个问题解决不了,过来问问大家当一级配电时:规范规... 两个电源应指的是从不同的供电所引入的电源,两电源之间应相互独立。 而两个回路的电源,则可以是从同一供电所引入的电源,相当于增加一个应急回路,以便于检修时保证用电设备供电不会中断。 |
TO:楼上的 而两个回路的电源,则可以是从同一供电所引入的电源,相当于增加一个应急回路,以便于检修时保证用电设备供电不会中断。 其中一路断了,那么那一路不也就断了么?都是一个所里引来的呀。。。。 还是不懂呢! |
你首先搞懂了一级配电和二级配电的意思,那问题就解决了 |
有两个电源供电: 就是指双电源供电,一般是非常重要的用电单位,比如自来水厂,铁路等。是指从2个变电站或同一个变电所的不同变压器或同一台主变的2段母线(这个其实不是严格意义的双电源)供电。双电源供电至少是2回路。 有两回线路供电: 就是指通往这个用电单位的有2回供电线路,可以是双电源,也可以是单一电源(同一个变电所出两回路线,可以是不同主变出的,也可以是同一主变2段母线分别出的),多指同一主变2段母线出线。 其中一路断了,那么那一路不也就断了么? 双电源的供电可靠性很高,一回断了,另一回会自动切上送电。 双回路线路供电可靠性也是比较高的,一回断了,另一回自动切上。 但是双回路线路供电当出线变电所全部失电,或者出线主变检修(2回均为一台主变引出)就会全部断电,但是仅仅是断了一条线路,电源本身没问题的话,另一回会自动切上供电的。 |
就是说,双电源送出变电所任何一个故障不会造成停电。 但是双回路的电源出故障时就会有问题。 但是仅一回 线路 故障无论是双电源双回路都没关系的 |
其中一路断了,那么那一路不也就断了么? (((都是一个所里引来的呀))) 即使是一个所的,也不能单纯的认为一回断了就断了 一个所的所有出线的主变、母线又不一定是相同的,即使是相同的,断了一回线,不会造成另一回停电的 保护会把故障线路切掉,然后启用另一回线路 |
山东 抚州 | 建筑电气
10 关注
0 粉丝
102 发帖
7 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)