以下是引用魔幻莉莉在2009-1-13 15:32:00的发言: 在电气设计相关规范上“供电负荷为二级,宜由两回路供电”。... 然后来解答一下你的问题,二级负荷的双回路供电在新民规说得很详细了。规范条文: 3.2.10 对二级负荷的供电方式。由于二级负荷停电影响较大,因此宜由两回线路供电,供电变压器也宜选两台(两台变压器可不在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线或电缆供电。当线路自上一级配电所用电缆引出时必须采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受二级负荷的100%,且互为热备用。 说得很明确了,你可以详细的参考一下,然后想想,就能明白了! |
首先电力负荷按GB50052-95规定,根据对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响的程度分为三级: 可以看出应该是可以以是同一电网也可以是不同电网,但必须是不同的变压器出线,引至同一变压器的不同母线上是不正确的。 你所说的二级供电要求两回路供电,供电变压器也应有两台,(这两台变压器不一定在同一变电所)在其中一回路或一台发生故障时,二级负荷应不至于中断供电,或中断后能迅速供电,只有当负荷较小或当地供电条件困难时,二级负荷可有一回路6KV及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线路发生故障时较之电缆线路发生故障时易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能够承担全部二级负荷。 有条件的话可以参考《工厂供电》机械工业出版社出版的第三版。 |
辽宁 大连 | 建筑电气
2 关注
0 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)