电力电缆穿管敷设时,选择何种管材合适?

发表于2009-01-07     8300人浏览     3人跟帖     总热度:10  

标签: 电缆敷设
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-01-08 17:55:25

 发表于2009-01-08   |  只看该作者      

2

如果在室外高低压线路太多建议采用电缆沟,如果少,高压一般多采用CPVC管(电力导管),当然也适用于低压。对采用大管径PVC管或者是来敷设电缆这种做法在工艺上很少采用,当然也并非完全不行,小管径双壁波纹管一般多用于弱电(有线、通讯)类电缆电线导管。

奖励      

  • 奖励于 2009-01-09 21:18:50

 发表于2009-01-16   |  只看该作者      

3

谢谢“luowenbo2000”的解答,不过“室外高低压线路太多建议采用电缆沟”有一点不同的看法:在电力线路施工中,采用电缆沟的施工工艺没有错,但在场区或港区内,穿管埋地敷设的方法有一定的灵活性,特别是在线路增加、或需要对原有线路进行换线、改造时,穿管埋地敷设的方法要比电缆沟灵活和简便,同时,施工时也不必耗费象电缆沟那样的人力和物力把电缆沟挑开再敷设电缆,只需要打开相应的电缆井,进行必要的穿、换电缆就可以了,当然,前提是在原来施工时要有预留的电缆管或有足够大的电缆管径。一点愚见,请各位专家多批评指正。谢谢。

奖励      

  • 奖励于 2009-01-18 04:19:42

 发表于2009-01-17   |  只看该作者      

4

据我了解,电力部门最关心的是电缆穿管材料的防燃烧性能,我接触的几次与电力部门确定穿管材料中,他们最喜欢的YDD管,就是"高强低摩维纶水泥电缆管",防燃烧绝对没问题,强度高,但是脆,容易破碎,损耗率高.