强弱电井你在那个里面设置插座?

发表于2008-01-09     7977人浏览     9人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-01-09 17:00:23

 发表于2008-01-09   |  只看该作者      

2

弱电井多层一般不设,高层也很少,如果弱电的系统多的,可以在每4层设一电盘!

奖励      

  • 奖励于 2008-01-09 22:18:37

 发表于2008-01-09   |  只看该作者      

3

在强弱电井里面设置插座,一般考虑两个方面:
1、预留检修电源;
2、设备本身用电需要。
至于依据哪一个规范,我还真找不到,呵呵....

奖励      

  • 奖励于 2008-01-09 22:18:44

 发表于2008-01-09   |  只看该作者      

4

这个不是依据什么规范吧?主要是为了检修方便啊.规范没写就不加了吗?
我作过一个超高层写字楼,其他都是高层住宅,设计电井里面都有插座啊.一般都是电井底距地500座灯,插座各一个,然后井里面7米灯.

奖励      

  • 奖励于 2008-01-09 22:18:50

 发表于2008-01-09   |  只看该作者      

5

7米灯是电梯井.

奖励      

  • 奖励于 2008-01-09 22:18:55

 发表于2008-01-10   |  只看该作者      

6

强弱电井没有强制要求一定设!
不过:1、如果电井光走线,一般可不设。
2、如果除走线外还放设备(特别是弱电设备)一般均要设。

奖励      

  • 奖励于 2008-01-11 16:39:37

 发表于2008-01-11   |  只看该作者      

8

请问版主的依据出自那本规范呢?

奖励      

  • 奖励于 2008-01-11 16:39:50

 发表于2008-01-11   |  只看该作者      

9

根据规范民用建筑设计通则2005版的,如果需要详细了解可以找这个规范看看!

奖励      

  • 奖励于 2008-01-11 21:26:24

 发表于2008-01-11   |  只看该作者      

10

规范的用词是"宜",所以不是强制性的规定
感谢6楼xudi001朋友的解答!

奖励      

  • 奖励于 2008-01-12 00:02:46

 发表于2008-01-11   |  只看该作者      

11

是的,规范说明采用了“宜”说明采用较好,所以我们这里都要求采用,包括审图的时候也会提着一点的!!

奖励      

  • 奖励于 2008-01-12 00:04:00