设备用房应该设火灾报警系统吗

发表于2007-04-07     3206人浏览     9人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2007-04-08 07:13:07

 发表于2007-04-08   |  只看该作者      

2

火灾自动报警系统设计规范里的附录D第D.2.22的规定要求配电室、空调机房等要求设火灾探测器,所以应该作火灾报警。

奖励      

  • 奖励于 2007-04-08 23:10:54

 发表于2007-04-09   |  只看该作者      

3

以下是引用fraction在2007-4-8 15:11:00的发言:火灾自动报警系统设计规范里的附录D第D.2....
附录D所列为一级、二级保护对象中应设火灾探测器的具体部位,但《火规》3.1条火灾自动报警系统保护对象分级中所列建筑物并没有此类建筑物或同类建筑物。我个人认为附录D中所列的配电室、空调机房等为一级或二级保护对象建筑物内的配电室、空调机房,并不是指单独的配电室、空调机房等独立的建筑物,至于独立建造的配电室、空调机房是否要设自报系统首先要查《火规〉3.1确定其为几级保护对象。

奖励      

  • 奖励于 2007-04-09 18:31:20

 发表于2007-05-08   |  只看该作者      

4

得到了龙币很高兴,但这个帖子的人气不旺,设与不设还是不明白

奖励      

  • 奖励于 2007-09-12 22:53:22

 发表于2007-05-20   |  只看该作者      

5

大家都说说
1 消防规范是逐渐完善的,有时候可以参考国外规范.
2 地方法规高于国家法规,按地方法规执行.同理,行业要求高于地方法规,.......其实有时候要看业主的要求嘛.
3 火灾报警系统的宗旨就是及早发现火情,并及时通知人员疏散和灭火,把握宗旨就是能够掌握规范的思想,从而指导系统的设计.
4 还要考虑一下经济因数啦!一类建筑和三类建筑比较,在人员的集中度,经济的角度,政治的重要性,导致了消防系统设计的区别拉

奖励      

  • 奖励于 2007-09-12 22:53:28

 发表于2007-08-13   |  只看该作者      

6

建规没有要求变配电房设计火灾自动报警,可以不设计。建规的电气部分没有要求柴油发电机房设置火灾自动报警,但建筑部分的规范要求设置火灾报警装置,并没要求自动报警。

奖励      

  • 奖励于 2007-08-14 01:34:10

 发表于2007-09-11   |  只看该作者      

7

《10kV及以下变电所设计规范〉
第2.0.4条 高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所,当受条件限制必须设置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁,并应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,采取相应的防火措施。

奖励      

  • 奖励于 2007-09-12 22:53:50

 发表于2007-09-12   |  只看该作者      

9

主要看-建筑设计防火规范。

奖励      

  • 奖励于 2007-09-12 22:53:54

 发表于2007-09-19   |  只看该作者      

10

刚参与一个车库的消防喷淋系统,对其中的电气还不了解,不知道探测器等设备的线路预埋管子应该是多大的?整个消防电气是一个系统是怎么组成的,都有那些产品呢,清知道的朋友帮忙!

奖励      

  • 奖励于 2007-09-21 03:12:59

 发表于2007-11-02   |  只看该作者      

11

这个问题非常有普遍性,我们的做法是,建规和火规(特别是建规,是母规)没有要求做火灾报警系统的可以不做;但是,根据功能要求,需要实现的消防功能(如:消防泵、喷淋泵的手、自动等)的联动必须实现,其他的像压力开关、消火栓按钮联动必须要完善。

奖励      

  • 奖励于 2007-11-03 20:22:15

lzw2008

河北 秦皇岛 | 建筑电气

2 关注

4 粉丝

161 发帖

21 荣誉分

该博主未添加简介