住宅负荷8KW,进线应该进单相还是进三相?

发表于2007-02-02     39783人浏览     135人跟帖     总热度:217  

标签: 负荷 住宅
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+3

  • 发表于 2017-12-19     请问8kw50安怎么算出来的?8kw是36.3A,明白吗?

  • 发表于 2016-02-16     个人觉得进楼宇的线用三相,进每户的用单相,另外觉得16的线选的太大了,10的足以,

  • 发表于 2016-01-29     安装电工不好,三相容易出事

奖励      

  • 奖励于 2007-02-08 02:33:14

 发表于2007-02-03   |  只看该作者      

2

可以采用单相供电,进线采用10mm2线径就可以满足要求。规范规定也只是“不宜”而不是禁止或“不应”。

奖励      

  • 奖励于 2007-02-08 02:33:14

 发表于2007-02-05   |  只看该作者      

3

技术措施中4.2.3中第4点“高层住宅楼层配电,宜采用单相配电方式,选用单相电度表,....”
这点可以看出住宅楼应选用单相配电的方式。

奖励      

  • 奖励于 2007-02-08 02:33:14

 发表于2007-02-12   |  只看该作者      

4

应用单相配电方式,我设计的工程有不少10多KW的,也要用单相配电呢。除非住宅里有三相设备才会考虑三相配电。

奖励      

  • 奖励于 2007-02-14 17:11:15

 发表于2007-02-14   |  只看该作者      

5

设计规范要求不宜超过30A,不是说不能超过30A,且设计负荷8KW只是估算负荷8KW,实际使用中乘以利用系数0.6~0.8就没有那么大了。关于三相平衡问题,1、根据楼层层数,2、根据利用系数,3、施工人员按设计要求及施工规范严格施工。对供电线路进行调整。

奖励      

  • 奖励于 2007-02-14 17:11:15

 发表于2007-02-23   |  只看该作者      

6

我自己觉得这样不太好,因为单相供电的电流比三相供电的电流大,用的线也很粗也达不到电流平衡的标准,要是用三相供电他的电流比单相供电的电流小用的电线也要细很多,电流也平衡了也很安全.

奖励      

  • 奖励于 2007-02-25 04:04:54

 发表于2007-02-27   |  只看该作者      

7

我觉得用三相电比较好,这样电流比较小,布线也比较好布。为以后发展留有余地。

奖励      

  • 奖励于 2007-03-01 04:30:13

 发表于2007-02-28   |  只看该作者      

8

50A怎么计算出来的?

奖励      

  • 奖励于 2007-03-01 04:30:13

 发表于2007-03-05   |  只看该作者      

9

个人观点:每户住宅宜为单相供电,而单元进户应为三相.使其达到进户的三相平衡.

奖励      

  • 奖励于 2007-03-06 17:06:36

 发表于2007-03-06   |  只看该作者      

10

基于安全的考虑宜为单相供电,毕竟普通住户大部分对电气安全的知识是很贫乏的,如果触电了380远比220要危险呀!