[分享]电气强制性条文分类-接地与等电位联结

发表于2019-05-06     639人浏览     0人跟帖     总热度:309  


接地与等电位联结
 
 
1.《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
 
 
12.2.3  采用TN-C-S当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并且中性导体 不应再接地。
 
12.2.6IT统中包括中性导体在内的任何带电部分严禁直接接地。IT系统中的电源系统对地应保持良好的绝缘状态。
12.3.4  部分严禁保护接地:
1  采用置绝缘场所保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;
2  采用接地的局部等电位联结保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电 部分;
3  采用气隔离保护方式的电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;
4  在采双重绝缘及加强绝缘保护方式中的绝缘外护物里面的可导电部分。
12.5.2  下禁止采用裸铝导体作接地极或接地导体。
12.5.4  配线用的钢导管及金属线槽在内的外界可导电部分,严禁用作 PEN 导体。PEN
导体必须与相导体具有相同的绝缘水平。
12.6.2  式电气设备应采用专用保护接地芯导体,且该芯导体严禁用来通过工作电流。
 
2.《并联电容器装置设计规范》GB50227-2017
 
4.2.6  并联容器装置的放电线圈接线应符合下列规定:
2  放电线一次绕组中性点不应接地。
 
3.《会议电视会场系统工程设计规范》GB50635-2010
 
3.4.3  光源灯具的设计应符合下列规定:
6  灯具的壳应可靠接地。
3.4.4  调光控制系统的设计应符合下列规定:
5  调光设的金属外亮应可靠接地。
 
4.《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
 
8.1. 3  用房内严禁采用TN-C 接地系统。
 
5.《实验动物设施建筑技术规范》GB50447-2008
 
7.3.8电加器的金属风管应接地。

 
 
6.《空调通风系统运行管理规范》GB50365-2005
 
4.4.5空调通风系统冷热源的燃油管道系统的防静电接地装置必须安全可靠。
 
7.《住宅建筑规范》GB50368-2005
 
8.5.7  住宅电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。
8.5.8  防雷地应与交工作接地安全保护地等共用组接地装,接地装应优利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接人设备中要求的最小值确定。
 
8.《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012
 
3.9.3  加热缆辐射供暖系统应做等电位连接,且等电位连接线应与配电系统的地线连接。
 
9.《数据中心设计规范》GB50174-2017
 
 
8.4.4  数据心内所有备的金属壳、各类属管道、属线槽、筑物金属构等须进行等电位联结并接地。
 
10.  《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
 
 
6.1.2 当电采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线 路必须采用 TN-S 系统。
 
11.  《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
 
5.1.2  需要护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施。
5.2.5 防雷地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
5.4.2 电子息系统设备由TN交流配电系统供电时从建筑物内总配电柜()开始引出的配电线路必须采用 TN-S系统的接地形式。
 
12.  《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013
 
9.3.1  医疗所配电系统的接地形式严禁采用TN-C系统。
 
13.  《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005
 
6.3.4  支承阳能热水系统的钢结掏支架应与建筑物接地系统可靠连接。