[分享]建筑电气设计|住户配电开关箱应该怎样配置才安全呢?

发表于2019-04-23     336人浏览     0人跟帖     总热度:207  


在我们的日常生活中,电是必不可少的!而我们有部分开发商给我们住户配备的开关箱是不合理的!我们有必要更换开关的时候更换开关箱!那我们应该怎样去重新配置里面的开关呢?
首先,
如下图这样的是不对的!
一个漏电保护器都没有!
会对我们的日常用电埋下安全隐患!

建筑电气设计|住户配电开关箱应该怎样配置才安全呢?_1

下图为我们通用的住户暗埋PZ30系列配电箱!
只是回路不同,有大有小!
工地预埋的一般是很厚的红色底壳的!

建筑电气设计|住户配电开关箱应该怎样配置才安全呢?_2
我们的家用配电箱应该以下面顺序排列的:

01#总开关#
选用DZ47的32A两P空气开关,
千万不要把总开关设置成DZ47系列的漏电保护器!
如果后面的开关回路有问题,
第一个就跳这个漏保!
后面还不知道哪条回路有问题!

建筑电气设计|住户配电开关箱应该怎样配置才安全呢?_3
02#过欠压保护器#
这个设备个人觉得还是相当必要装的!
保护电压的作用!
能保证用电设备不被高压或者低压损坏!
高压了低压了直接断电,
由绿色跳成红色指示灯!

建筑电气设计|住户配电开关箱应该怎样配置才安全呢?_4
03#灯具回路#
灯具回路一般采用1P,
10安的空开!
灯具回路不经过过欠压保护器!
从过欠压上端进线,
保证在停电来电的情况下第一时间有照明!
预埋的回路零线直接接零排上!
建筑电气设计|住户配电开关箱应该怎样配置才安全呢?_5

04#普通插座回路#
一般设计两路16A漏电保护器最好!
当然户型小的用一个漏保就可以了!

建筑电气设计|住户配电开关箱应该怎样配置才安全呢?_6

05#厨房回路#
和普通插座一样,采用16A,2P漏保!

06#卫生间回路#
和普通插座一样,采用16A,2P漏保!

07#空调回路#
空调回路有客厅立式空调和卧室挂式空调!
均采用25A的2p漏电!
空调用电量大! 
建筑电气设计|住户配电开关箱应该怎样配置才安全呢?_7

一般家庭(除别墅和有跃层外),
三室两厅以下!
除总开关外后面设置7个开关就够了!
别墅和带跃层的一般都会采用外开门的立式开关箱了!