[分享]关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条

发表于2019-04-15    1758人浏览    1人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

六酱33

结合GB51309-2018和消防应急照明和疏散指示系统宣贯教材条款内容,以及2019年3月28日4月2日由标准编委组举办的标准宣贯会的互动答疑环节。第一时间整理了大家普遍关心的部分问题回复,以供大家参考。



一、

>>>系统类型选择<<

关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条_1

关于系统类型选择和住宅建筑的若干问题

1、问题:规范3.1.2条“1设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;对于设置了消防控制室高层住宅小区是否可以理解:只在设有消防控制室的那栋住宅中,设置集中控制型应急照明疏散指示系统,同小区其他的住宅就不用设置集中控制型系统了


回复意见设置消防控制室的场所是指火灾自动报警系统为之服务的建筑场所因此本高层住宅小区的每栋住宅楼均应设置集中控制型应急照明和疏散指示系统。


2问题:对于设置了消防控制室高层住宅小区,有几处配套附属用房(此类建筑内没有设置火灾探测报警和联动控制设备是否可以理解:此类配套附属用房就不用设置集中控制型系统了


回复意见此类配套附属用房,可不用设置集中控制型系统但仍需根据灯具距地高度,选择适用的A型B型灯具。


3问题:对于设置了消防控制室高层住宅小区一二层设置商业服务网点。此商业服务网点内的应急照明疏散指示系统如何设计? 


回复意见之前住宅建筑中的商业网点,考虑到分户计量,一般是在每个商户的配电箱中拉出一路,接自带蓄电池型灯具。由于新规要求,此类场所可从电井中设置的A型应急照明集中电源引出回路,将商户内的若干应急照明灯串起即可。


二、

>>>关于应急照明兼做日常照明的前提<<<

关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条_2

关于自带蓄电池型灯具,是否能兼做日常照明的的说法,适用于什么类型的系统和场合

在《技术标准3.1.6 住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明


3.2.1 4 设置在距地面 8 m 及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定: 3) 未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源 B 型灯具。


回复意见这两条内容要结合在一起看!是有前提条件的!

1、仅在未设置消防控制室的住宅建筑疏散走道、楼梯间、前室等场所虽然灯具安装高度小于8米可以采用非集中控制型自带蓄电池B型灯具

2、在这类住宅建筑中,采用非集中控制型自带蓄电池B型灯具时,其可以在满足日常照明照度的条件下,兼用日常照明


3对于集中控制型系统,无论是自带蓄电池还是集中电源A型/B型灯具,一律不能兼做日常照明! 



PS:根据新修编的GB17945-20××《消防应急照明和疏散指示系统》产品制造标准,没有集中控制型自带电源灯具兼做日常照明灯具的产品制造标准。


关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条_3

关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条_4


目前对于集中控制型系统,选用自带电源型A型灯具兼做日常照明,是曲解《技术标准做法对于设计这类灯具的项目,将导致后期无法通过图审并在市面上,无符合新修编GB17945标准的相关CCC认证产品可选用



三、

>>>3.8备用照明设计<<<

关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条_5

《技术标准》3.8备用照明设计3.8.1 避难间(层) 及配电室、 消防控制室、 自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志请问备用照明是否需要采用消防专用应急照明灯具?是否纳入集中控制型系统?对于井道照明,是否也纳入集中控制型系统?


回复意见


1、发生火灾仍需要有人工作或有人值守的区域,采用备用照明可采用正常照明灯具无需接入消防应急照明和疏散指示系统。并在这类场所设置疏散照明和疏散指示(根据是否设置消防控制室,选择集控非集控系统)


2、井道照明不从设置在电井中的集中电源或分配电箱取电。



四、

>>>3.2.1标志灯设置要求<<<

关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条_6


关于《技术标准》3.2.1提到的标志灯设置要求,对于室内高度不同,选用不同规格的标志灯。请问:此高度是指室内结构高度还是装修后的高度?设置在距地高度1米以下的墙面柱面时是否按室内高度设置不同规格的标志灯?


回复意见


1、设置不同规格的标志灯所依据的室内高度是指装修后的高度


2、3.5M的场所,选用中型或大型标志灯,是针对高位安装的标志灯要求当标志灯在距地高度1米以下的墙面柱面安装可选用小型标志灯当标志灯面板平行于疏散通道时,标志灯的间距应小于10米。


3当吊装标志灯设置时,方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时, 特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于 30m, 中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于 20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时, 特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于 15m, 中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。



五、

>>>智能型系统方向标志灯<<<

关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条_7



关于智能型系统方向标志灯可调向功能及其和“集中控制型”关系?


回复意见


在《技术标准GB17945中,没有智能型系统的概念和分类。智能系统”是在集中控制型系统”的基础上,增加了对配接标志灯具的指示状态进行动态控制的功能。但此功能检测中心未做相应的检测。



因此,在工程设计和应用环节,不宜再提所谓的智能型系统”,而是技术标准集中控制型系统的相关要求设计。



六、

>>>地下车库行车道<<<

关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条_8

对于在地下车库行车道安装的标志灯的设置位置,是采用柱面低位安装还是高位安装?


回复意见


对于在地下车库的行车道设置,考虑到疏散时,标志灯具的可视程度指示效果,行车道上,尽可能将标志灯垂直于行车道设置,并高位安装吊装;在分支行车道上,宜柱面低位设置



七、

>>>关于系统选用<<<

关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条_9

关于集中电源型系统和自带蓄电池型系统选用


回复意见

不同系统类型,各有各的优势和特点


自带蓄电池A型灯具,电池分散,供电线路损毁时,可靠性相对提高但灯具内部系统复杂充电模块分立、维护成本高不利于节能环保。且由于目前的建筑消防设施维护管理水平较低,对使用期间,自带蓄电池灯具完好率得不到保障,使得应急启动时风险提高


集中电源型A型灯具,灯具不需要充电及保护线路,设计简单、故障率低、维护管理成本。《技术标准》中对应急电源设置采用小型化、区域化布置的原则,将应急供电深入各防火分区缩短了供电半径,提高了供电可靠性


因此选型时还应结合建筑规模、日常管理、维护管理因素考虑。


由于新规刚刚实施一个月,大家关心的问题众多,在此仅对目前市场上大家普遍关心的焦点问题,进行客观中立的梳理编辑。大家在系统设计过程如有其他关心的问题也可和我司取得联系,我们将第一时间做出专业的解答。



猜 你 爱 看                        

十一、快瞧瞧!4月最新出炉的电气资料有哪些??(下载排行前50)                        

十、盘点!建筑弱电智能化设计!合集汇总(图纸和方案)         九、2019幼儿园设计全套合集|等你查收!(附免费资料)         八、限时下载!10套人气鲁班奖精品资料                                              

七、力荐!电气资料飙升榜~原谅老夫也有一颗感性的少女心!!                        

六、55套机电大礼 (图纸、施组、方案、讲义、交流贴、其他)                       

五、25 套精品电气施工图   (商业,居住,酒店,教育建筑)        

四、28 套防雷接地系统精品资料合集 (方案、讲义、论文)              

三、58 套现行消防规范大合集,14套消防规范已废止,你要了解                        

二、100 本现行最新现行电气设计规范                        

一、52套水电经典合集!!                                                             

 本人群主一枚,负责电气专业群聊                         

群汇集行业多年技术人才,以技术交流为主                        

倘若你能遵守群规,欢迎你加入!                                            

电气技术筑龙电气技术交流群,可自己选择群聊!!                                                 

筑龙网资料10元享一年  

关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条_10    

以下E会员认证    

了解E会员:http://passport.zhulong.com/score/openevip    


正确图.png   




分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-04-15  | 只看该作者      

2

关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料

分享