亲爱的小伙伴们,“今天要说的主要内容是电气安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装。

穿线作业流程

选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_1

放线及断线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花。剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2,出户导线的预留长度为1.5m。

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_2

箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_3

同一管路内的穿线的横截面积不能超过导管截面积的40%,一般情况下不超过6根导线

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_4

遇特殊穿线位置时应提前下好引导钢丝,以避免施工后给穿线带来麻烦

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_5

穿线前应先吹扫管内异物;用钢丝做引导穿线时先头处应做成圆弧状以减少穿线阻力

导线在盒(箱)内导线连接:

单芯线并接接法:

三根及以上导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用其中一根线芯,在其连接端缠绕5圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上,见图5-14a图。

两根导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用两根线芯捻绞2圈后,留余线适当长后剪断折回压紧,见图5-14b图。

不同直径导线接头:不同直径导线接头:如果由粗细不同的多根导线(包括截面小于2.5mm2的多心软线)连接时,应先将细(软)线涮锡处理,然后再将细(软)线在粗线上距离绝缘台15mm处交叉,并在线端部向粗导线端缠绕多圈,将粗导线端折回头压在细(软)线上,最后再做涮锡处理 。

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_6

多芯铜导线的倒人字连按:多芯铜导线的倒人字连按:倒人字连接时,按导线线芯的结合长度,剥去适当长度的绝缘层,并各自分开线芯进行合拢,用绑线进行绑扎,绑扎长度应为双根导线直径的5倍,见图5-16。

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_7

铜导线与端子连接:铜导线与端子连接:多股导线可采用与导线同材质且规格相应的接线端子压接。将导线绝缘层削去后,清除导线表面的氧化物将线芯紧紧地绞在一起,同时也要清除接线端子孔内的氧化膜,然后将线芯插入到接线端子孔内,导线外露部分为l~2mm,用压接钳压紧即可,见图5-17。

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_8

套管压接:先把绝缘层剥掉,清除导线氧化膜井涂以电力复合脂(使导线表面与空气隔绝,防止氧化)。当采用圆形套管时,将要连接的线芯分别在套管的两端插入,各插到套管一半处;当采用椭圆形套管时,应使两线对插后,线头分别露出套管两端4mm;然后用压线钳和压模压接,压接模数的深度应与套管尺寸相对应,见图5-18。

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_9

配电箱、柜的安装

配电箱的安装一般无特殊要求时安装底标高H=1.5m,照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。不同规格的配电箱安装标高应适当调整,具体情况视现场情况而定,表现形式应以美观实用为主

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_10

下进线设备配电箱安装

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_11

用电分端应预留足够的线缆,一般留箱体周长的1/2

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_12

管槽进箱体时应安装套件保护线缆

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_13

配电箱内可以设置简易照明和排气装置以方便使用

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_14

配电箱、柜内设置扣槽和保护板

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_15

配电箱、柜的布线:

扣板式PVC线槽,旁侧带接线孔,接入导线应置入其内;总控开关处如有需要可增加隔项板

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_16

柜、箱内设资料袋,内置系统图纸及相关资料说明等

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_17

安装箱盖:把箱盖安装在箱体上。用仪表校对箱内电具有无差错,调整无误后试送电,最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧,并标明各个闸具用途及回路名称,以方便以后操作

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_18

电缆格兰头:特殊夹紧爪与夹紧圈设计,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水,防尘,防盐,耐酸性,酒精,油,油脂及一般溶剂。

安装方法:使用液压开孔器将箱体进出电缆处开出与格兰头相符圆孔,箱体钢板厚度≥2mm,若<2mm可加设格兰板防止箱体受力变形。安装时不须将固定头解体,电缆可直接穿入上紧即可 。

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_19

配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之词,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录。

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装_20


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-29   |  只看该作者      

2

图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装

 发表于2019-01-03   |  只看该作者       筑龙币+10

3

学习了,谢谢楼主分享!

 发表于2019-02-21   |  只看该作者       筑龙币+10

4

很好的资料值得借鉴收藏和学习,谢谢。

二郎黑神

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

191 发帖

111 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20