怎么选择继电保护的过电流继电器呢?

发表于2006-08-28     1306人浏览     2人跟帖     总热度:10  

如题,是不是按照二次动作电流选择呢?
请大家指点
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-08-28 19:54:51

 发表于2006-08-28   |  只看该作者      

2

一言难尽,
可以参考<工用民用配电设计手册>>
记得没错应该是1.2-1.5最大负荷电流躲开低压短路

奖励      

  • 奖励于 2006-08-28 20:00:23

 发表于2006-08-30   |  只看该作者      

3

那要看负荷是那种类型的,线路的过流保护一般选择DL型继电器,变压器和电动机的过流保护选择GL型继电器,不过现在有微机综合保护继电器,各种保护都集成了。