以下是引用zhongcong在2006-6-29 8:23:00的发言:本人前日参加一个电缆着火事件的事故调查,原因是这样的:现场施工有一箱... 变压器的高压进线端电压是10KV还是35KV 变压器的容量是多大? 现有箱变低压侧的开关型号、规格是什么?低压侧有几个开关?开关的型号、 规格是什么? |
变压器的进线开关应为高压负荷开关,出线开关应为低压断路器。低压断路器不动作可能是电流整定值设定不对。 |
要回答你的问题,还得首先弄明白几点问题: 变压器的高压进线端电压是10KV还是35KV 变压器的容量是多大? 现有箱变低压侧的开关型号、规格是什么?低压侧有几个开关?开关的型号、 规格是什么? 是10KV还是35KV有关吗:? |
1:变压器的进线端是否需设开关,应设什么样的开关,开关是隔离开关吗? 进线端需设开关,有的采用VS1,VD4断路器,有的采用负荷熔断器组合,上端可带隔离功能,且现在一般有接地开关,保护根据场所及变压器大小配各种保护 2:从变压器出线端是否要设开关,应设什么样的开关,是负荷开关吗? 目前一般都采用断路器,带隔离功能,保护一般都三端,特殊环境采用4段 3:工程师解释要使开关动作,为何要达到此电流的8倍,而不直接是500A呢? 解释的并不是一点道理没有,断路器瞬动5-10倍,有的5-14倍可调,而你的断路器可能正好设的8倍,这是三段保护中的速断保护,还有过载长延时,短路短延时等,当断路器大于500A,而不是特别多时,启动过载长延时,低压断路器一般带反时限特性 4:既然电缆破坏已经接地短路,那么电阻应接近为0,接地电流应为无穷大呀,肯定要超4000A多呀,那么开关为何不动作? 你可以根据I=U/R,R=380/4000=0.095欧姆,不是0,电缆参数不全,所以先不计算你电缆电阻 5:一级配电箱的开关为何开关,距离电缆那么近,为何也不动作呢? 对于第5点先的问你们图纸是谁设计的,还是成套厂随便选的开关,中间有没有计算开关保护的灵敏度, 最后问一下,短路后最后是什么开关跳了, |
电缆电阻计算,不知道对不对,民规数据手册上三相四线带PE穿钢管,120铜电缆电阻0.4m欧姆/米,电抗0.2 所以短路点阻抗=[(0.4*250)平方+(0.2*250)平方]开方=0.111欧姆, 此处相对地短路电流=220/0.111=1981A |
条件不全,情况不清…… 1、500A的断路器是否为箱变内出线断路器,箱变仅有此一个回路? 2、如果是1的情况,那么电缆因过路段损坏,是否为相线直接接大地的故障? 3、如果是2的情况,那么出现此断路器不跳闸实属正常;如果不是我猜的情况,那另当别论。 |
条件是不全,现在必须知道的是系统图, 其次还要知道短路后最后哪个开关跳了还是哪个也没跳,电缆全线烧毁 常规:120的电缆不可能选500A开关 |