请教大家关于此变压器开关的问题

发表于2006-06-29     1909人浏览     14人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-06-30 20:27:30

 发表于2006-06-29   |  只看该作者      

2

帮你转到供电配电版块!哪里设计专家多,可以是你得到比较满意的答案!

奖励      

  • 奖励于 2006-06-30 20:27:30

 发表于2006-06-30   |  只看该作者      

3

以下是引用zhongcong在2006-6-29 8:23:00的发言:本人前日参加一个电缆着火事件的事故调查,原因是这样的:现场施工有一箱...
要回答你的问题,还得首先弄明白几点问题:
变压器的高压进线端电压是10KV还是35KV
变压器的容量是多大?
现有箱变低压侧的开关型号、规格是什么?低压侧有几个开关?开关的型号、 规格是什么?

奖励      

  • 奖励于 2006-06-30 20:27:30

 发表于2006-06-30   |  只看该作者      

4

变压器的进线开关应为高压负荷开关,出线开关应为低压断路器。低压断路器不动作可能是电流整定值设定不对。

奖励      

  • 奖励于 2006-06-30 20:27:31

 发表于2006-06-30   |  只看该作者      

5


要回答你的问题,还得首先弄明白几点问题:
变压器的高压进线端电压是10KV还是35KV
变压器的容量是多大?
现有箱变低压侧的开关型号、规格是什么?低压侧有几个开关?开关的型号、 规格是什么?
是10KV还是35KV有关吗:?

奖励      

  • 奖励于 2006-06-30 21:20:09

 发表于2006-06-30   |  只看该作者      

6

1:变压器的进线端是否需设开关,应设什么样的开关,开关是隔离开关吗?
进线端需设开关,有的采用VS1,VD4断路器,有的采用负荷熔断器组合,上端可带隔离功能,且现在一般有接地开关,保护根据场所及变压器大小配各种保护
2:从变压器出线端是否要设开关,应设什么样的开关,是负荷开关吗?
目前一般都采用断路器,带隔离功能,保护一般都三端,特殊环境采用4段
3:工程师解释要使开关动作,为何要达到此电流的8倍,而不直接是500A呢?
解释的并不是一点道理没有,断路器瞬动5-10倍,有的5-14倍可调,而你的断路器可能正好设的8倍,这是三段保护中的速断保护,还有过载长延时,短路短延时等,当断路器大于500A,而不是特别多时,启动过载长延时,低压断路器一般带反时限特性
4:既然电缆破坏已经接地短路,那么电阻应接近为0,接地电流应为无穷大呀,肯定要超4000A多呀,那么开关为何不动作?
你可以根据I=U/R,R=380/4000=0.095欧姆,不是0,电缆参数不全,所以先不计算你电缆电阻
5:一级配电箱的开关为何开关,距离电缆那么近,为何也不动作呢?
对于第5点先的问你们图纸是谁设计的,还是成套厂随便选的开关,中间有没有计算开关保护的灵敏度,
最后问一下,短路后最后是什么开关跳了,

奖励      

  • 奖励于 2006-06-30 21:20:09

 发表于2006-06-30   |  只看该作者      

7

电缆电阻计算,不知道对不对,民规数据手册上三相四线带PE穿钢管,120铜电缆电阻0.4m欧姆/米,电抗0.2
所以短路点阻抗=[(0.4*250)平方+(0.2*250)平方]开方=0.111欧姆,
此处相对地短路电流=220/0.111=1981A

奖励      

  • 奖励于 2006-06-30 21:36:46

 发表于2006-06-30   |  只看该作者      

8

条件不全,情况不清……
1、500A的断路器是否为箱变内出线断路器,箱变仅有此一个回路?
2、如果是1的情况,那么电缆因过路段损坏,是否为相线直接接大地的故障?
3、如果是2的情况,那么出现此断路器不跳闸实属正常;如果不是我猜的情况,那另当别论。

奖励      

  • 奖励于 2006-07-01 01:23:36

 发表于2006-07-01   |  只看该作者      

9

条件是不全,现在必须知道的是系统图,
其次还要知道短路后最后哪个开关跳了还是哪个也没跳,电缆全线烧毁
常规:120的电缆不可能选500A开关

奖励      

  • 奖励于 2006-07-01 18:27:56

 发表于2006-07-03   |  只看该作者      

10

以下是引用leedreamfly在2006-6-30 16:47:00的发言:条件不全,情况不清……1、500A的断路器是否为箱变内出线断路...
电缆因过路段损坏,是否为相线直接接大地的故障,结论就是这样,那么为何不跳闸是否就是因为电缆有电阻导致达不到动作电流所致。

奖励      