卫生间电气设备选用防水防溅型的,并应代接地孔或接线柱,电线保护管使用阻燃塑料管,并应严格按施工规范安装。有洗浴设备的卫生间,更要注意用电设备的安装位置。 |
能否在卫生间的各个相对区域的电气设置上进行分类说说? |
http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail3608562_1.html ls3836347 的帖子应该可以回答这个问题。 |
电气设备、线路的选用和安装应注意的要点有:(浴室区域划分请大家查看相关图集) 1、电气设备至少应具备以下的防水等级: 0区为IPX7级, 1区为IPX4级, 2区为IPX4级 (在公共浴室内为IPX5级)。 2、用电设备的安装要求: ①在O区内只允许装设专用于浴盆内的用电设备,同时应满足相关标准及厂商要求,固定永久性连接并由交流12V或直流30V及以下的隔离特低电压SELV供电。 ②在1区内的用电设备应固定永久性连接,应采用满足厂商要求适用于1区的设备,如:淋浴泵、由交流25V或直流60V及以下的隔离特低电压SELV或PELV (即接地的特低电压)供电的设备、通风设备、毛巾架、电热水器、灯具等。 ③在2区内可装设电热水器和Ⅱ类防电击类别的照明器。 3浴室内的明敷线路和埋墙深度不超过50mm的暗敷线路应符合以下要求: ①应采用无金属外皮的双重绝缘线路,例如套绝缘管的绝缘电线或具有非金属护 套的多芯电缆; ②在0区、1区及2区内不应通过与该区内用电设备元关的线路。 4、开关和附件的安装要求如下: ①在0区内严禁安装开关和附件。②在1区安装的接线盒或装置应满足上述2.中用电设备的安装要求。 ③在2区内安装:除插座外的附件;附件、插座由SELV或PELV供电,其电源设置在O区和1区以外;刮须插座;附件、包括给信息设备供电的插座应由SELV或PELV供电。 ④当浴室内有成品组装式淋浴小间时开关和插座的安装位置应至少离淋浴间的门口O.6m。 |
湖北 | 暖通空调
13 关注
30 粉丝
330 发帖
416 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)