[分享][电气建筑]变电所的设计条件

发表于2018-12-05     945人浏览     1人跟帖     总热度:234  

[电气建筑]变电所的设计条件_1

名称:

1.1住宅类:环网室(或环网箱)、小区开关站、1#变配电室、2#变配电室......

1.2其他建筑:总配变电所、1#分变电所、2#分变电所......

特别说明:民用建筑基本不采取油浸变压器、多油开关。

[电气建筑]变电所的设计条件_2

2、设置位置:

2.1有多层地下室不能设置在最底层;只有一层地下室时应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。

2.2不得设置在人员密集场所的正下方、正上方、贴邻处以及疏散出口的两旁。

2.3不应设置在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方;也不宜与上述场所贴邻的地方(如水泵房),当贴邻时,相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理。

2.4不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所(如医院放射科大型医技设备、消防控制室、弱电机房等)。

2.5变电所不应设置在住户的正下方、正上方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧。

2.6变电所应该设在负荷中心(靠近地上建筑电井位置)、方便进出线及设备运输检修位置。避开伸缩缝。

2.7变电所耐火等级不应低于二级。


3、面积及层高

3.1住宅的专变中心变、其他建筑的总变配电所应设置值班室。

3.2配电装置单排布置宽度不小于4.6米,双排面对面布置宽度不小于7.6米。

3.3层高:净高不低于3.8米(含结构降板800mm)。建议:建筑标高为梁下3.2米,结构降600mm板,变电所完成面比地下室高200mm。

[电气建筑]变电所的设计条件_3

4、门、窗要求:

4.1值班室建议设置观察窗。

4.2变电所应在方便运输侧设一个1.8米或2米(门洞宜为2.7m)的设备运输及检修门,其他门均为1米即可(向疏散走道开启)。所有门均应向外开启,变电所门向值班室开启,值班室向疏散走道开启。

4.3长度大于7米的变电所应设2个安全出口,并宜布置在变电所的两端。配电室的长度大于60米时,宜增加一个安全出口,相邻安全出口的距离不大于40米。

4.4防火门的等级:

①变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

②变电所位于多层建筑的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

③变电所位于单层建筑物内或多层建筑物的一层时,通向其他房间或过道的门应为乙级防火门;

④变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门均为甲级防火门;

⑤变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;

⑥变电所直通室外的门应为丙级防火门。

[电气建筑]变电所的设计条件_4

4.5设置在地下的变电所的顶部位于室外地面或绿化土层下方时,应避免顶部滞水,并应采取避免积水、渗漏的措施(避免出现反梁、井字梁的凹陷封闭等不易排除积水的构造)。

4.6变电所应设置防止雨、雪和蛇、鼠等效动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。



扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-06   |  只看该作者       筑龙币+10

2

介绍一般般,没特点。 

Iriszhang131

中国  | 建筑电气

13 关注

64 粉丝

16 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20