[讨论]《照规》GB50034-2013的4.1.7条与5.1.1条矛盾吗?

发表于2018-11-29     915人浏览     1人跟帖     总热度:106  

一、同一本规范两条文对比


GB 50034—2013《建筑照明设计标准


4.1.7设计照度与照度标准值的偏差不应超过±10%。


条文说明:

4.1.7考虑到照明设计时布灯的需要和光源功率及光通量的变化不是连续的这一实际情况,根据我国国情,规定了设计照度值与照度标值比较,可有-10%~+10%的偏差。此偏差适用于装10个灯具以上的照明场所;当小于或等于10个灯具时,允许适当超过此偏差。

5.1.1本标准规定的照度除标明外均应为作业面或参考平面上的维持平均照度,各类房间或场所的维持平均照度不应低于本章规定的照度标准值。


条文说明:

5.1.1本条规定照度标准值是指维持平均照度值。它是在照明装置必须进行维护的时刻,在规定表面上的平均照度,这是为确保工作时视觉安全和视觉功效所需要的照度。

二、设计照度

 

《照规》GB50034-2013的4.1.7条与5.1.1条矛盾吗?_1

三、维持平均照度


2.0.12维护系数  maintenance factor

照明装置在使用一定周期后,在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在同一表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。


2.0.8维持平均照度  maintained average illuminance

在照明装置必须进行维护时,在规定表面上的平均照度。

 

四、矛盾与否?


设计照度Eav是已经考虑了灯具的维护系数,如果这个设计值刚好等于照度标准值,在照明装置必须进行维护时,此时设计照度刚好等于维持平均照度。

 

观点一:矛盾,如果我们按4.1.1条规定,设计照度值偏差在0~-10%范围内,那么维持平均照度总是低于照度标准值的,那么就违反了5.1.1条的规定。

 

观点二:不矛盾,只要在条文解释中将4.1.7的“设计照度”解释为参考平面内任意一点实测照度值,如果设计照度值等于规范标准值,那么因为设计照度值是照度平均值,必然有某一点照度值要低于平均值,这时候偏差范围就应当在正负10%内。如果设计照度值低于规范标准值,那么负偏差就不满足规范标准值的负偏差了。

 

你怎么看,不妨投个票?在评论区留下的看法吧~

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-11-30   |  只看该作者      

2

建筑电气设计师训练营

顶尖教研团队,专为你打造

全流程学习大纲

小班授课,专家答疑;

2大总工带你系统学习:平面图,系统图和相关规范

助你轻松学习,搞定建筑电气设计

无论你是新人,转行,刚毕业,还是基础比较薄弱

来筑龙,我们一起成长!

查看训练营内容:https://edu.zhulong.com/cuxiao/dq#f=lt

Jane佳佳

北京 门头沟区 | 建筑施工

4 关注

999+ 粉丝

436 发帖

15 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20