规范要求使用阻燃线,我感觉穿管也是必要的,进一步起到防范保护作用。 |
线路应该采用阻燃或耐火,因为疏散指示照明,是在发生紧急情况下使用,在我国尤其是在火灾情况下使用的最多,火灾情况下,线路还是阻燃型或耐火为好。 |
但是有人问我,我的金属管又是暗敷设的,难道不阻燃吗?电源线还用阻燃马?为什么规范会这么规定?大家想一想!! |
对于疏散指示照明线路如果穿钢管暗敷时导线采用阻燃还是耐火,我认为需根据:1、建筑物类别;2、保护管的敷设方式在需耐热耐火配线的场合,2、所承担消防功能的重要性程度以及持续耐受时间综合考虑确定,不必一味追求导线的耐热或耐火!下面做些个人理解说明,不对与不足请大家不吝斧正!(由于篇幅较长,为便于浏览,我做三帖回复) 一、根据建筑物类别对疏散照明导线的选择,《民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92》从防火角度做了相关规定如下:“ 24.8.2 超高层建筑内的电力、照明、自控等线路应采用阻燃型电线和电缆; ―类高、低层建筑内的电力、照明、自控等线路宜采用阻燃型电线和电缆; 二类高、低层建筑内的消防用电设备,宜采用阻燃型电线和电缆。” 以上说明只有二类高、低层建筑对照明部分未作采用阻燃型电线和电缆的规定!超高层建筑内的疏散指示照明导线必须采用ZR甚至是NH的导线;―类高、低层建筑内的疏散指示照明导线宜、最好也采用ZR甚至时NH的导线。 |