wjs5i1

疏散指示照明线路如果穿钢管暗敷,电源线一定要采用阻燃的或者是耐火的吗??
大家一块讨论一下!!
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    wjs5i1  奖励于 2006-05-12 17:09:49 中     

 当前离线   发表于2006-05-12  | 只看该作者      

2

规范要求使用阻燃线,我感觉穿管也是必要的,进一步起到防范保护作用。

奖励      

  •    wjs5I1  奖励于 2006-05-14 01:10:58 中     

 当前离线   发表于2006-05-12  | 只看该作者      

3

线路应该采用阻燃或耐火,因为疏散指示照明,是在发生紧急情况下使用,在我国尤其是在火灾情况下使用的最多,火灾情况下,线路还是阻燃型或耐火为好。

奖励      

  •    wjs5I1  奖励于 2006-05-14 01:10:58 中     

 当前离线   发表于2006-05-13  | 只看该作者      

4

但是有人问我,我的金属管又是暗敷设的,难道不阻燃吗?电源线还用阻燃马?为什么规范会这么规定?大家想一想!!

奖励      

  •    wjs5I1  奖励于 2006-05-14 01:13:39 中     

 当前离线   发表于2006-05-13  | 只看该作者      

5

对于疏散指示照明线路如果穿钢管暗敷时导线采用阻燃还是耐火,我认为需根据:1、建筑物类别;2、保护管的敷设方式在需耐热耐火配线的场合,2、所承担消防功能的重要性程度以及持续耐受时间综合考虑确定,不必一味追求导线的耐热或耐火!下面做些个人理解说明,不对与不足请大家不吝斧正!(由于篇幅较长,为便于浏览,我做三帖回复)
一、根据建筑物类别对疏散照明导线的选择,《民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92》从防火角度做了相关规定如下:“
24.8.2 超高层建筑内的电力、照明、自控等线路应采用阻燃型电线和电缆;
―类高、低层建筑内的电力、照明、自控等线路宜采用阻燃型电线和电缆;
二类高、低层建筑内的消防用电设备,宜采用阻燃型电线和电缆。”
以上说明只有二类高、低层建筑对照明部分未作采用阻燃型电线和电缆的规定!超高层建筑内的疏散指示照明导线必须采用ZR甚至是NH的导线;―类高、低层建筑内的疏散指示照明导线宜、最好也采用ZR甚至时NH的导线。

奖励      

  •    wjs5i1  奖励于 2006-05-14 16:00:25 中     

 当前离线   发表于2006-05-13  | 只看该作者      

6

二、对于保护管的敷设方式的不同将导致其耐热耐火场合状况的不同,从而影响导线的选择!《民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92》的相关条文如下:“
24.7.5 火灾应急照明场所的供电时间对火灾疏散标志照明的规定是≮20min。
本条可间接说明保护管路的火灾耐受时间其冗余保护时间的设计也必须≮20min的最大限度!(火灾温度作用下梁内主筋与保护层厚度的关系详见附表!)所以对于保护管敷设方式下面条文是这样规定的:
24.8.5 消防联动控制、自动灭火控制、通讯、应急照明及紧急广播等线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。
采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。
24.8.14 布线使用的非金属管材、线槽及其附件,应采用不燃或非延燃性材料制成。
以上均涉及到耐热耐火配线的性能定义。
耐热耐火配线其性能定义为:耐热配线是在火的作用下火灾温升曲线达到380℃时使线路在15min内仍可靠的配线方式;耐火配线是在火的作用下火灾温升曲线达到840℃时使线路在30min内仍可靠的配线方式。需要特别说明的是,耐热耐火配线包含两方面的含义:导线选择和敷设要求,即是说,在需耐热耐火配线的场合,不必一味追求导线的耐热耐火,而要根据敷设方式是否合理来确定。所以概括起来,耐热、耐火配线的措施如下:
(1)暗敷设时,可用普通电线电缆穿金属管或阻燃塑料管保护,敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm,此时考虑耐热配线而采用ZR.。
(2)明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护,此时考虑耐火配线而采用NH。.
(3)竖井内敷设时,采用金属管或金属线槽布线,此时考虑耐火配线而采用NH.。
(4)建筑物顶棚内敷设时,一般用金属管或金属线槽布线,此时考虑耐火配线而采用NH;如吊顶为难燃型材料,此时考虑耐热配线而采用ZR.。

奖励      

  •    wjs5i1  奖励于 2006-05-14 16:00:25 中     

 当前离线   发表于2006-05-13  | 只看该作者      

7

三、以下不同性质消防用电设备的线路敷设方式均是根据所承担消防功能的重要性程度以及持续耐受时间的要求而对导线耐热耐火类型选择不同:
(1)火灾探测器的传输线路可按一般配线方式敷设。因为火灾探测器的传输线路主要用作早期报警,而火灾初期阻燃阶段以烟雾为主,当火 灾发展到燃烧阶段时,火灾探测器的传输线路已完成使命,由于报警控制器的火警记忆作用,即使传输线路损坏,也不影响报警和部位显示,所以,传输线路不作耐热或耐火要求。
(2)连接手动报警器(包括起泵按钮)、消防设备起动控制装置、电气控制回路、运行状态反馈信号、灭火系统中的电控阀门、水流指示器、应急广播等线路宜采用耐热配线。
(3)由应急电源引至第一设备(如应急配电装置、报警控制器等)以及从应急配电装置至消防泵、喷淋泵、送排烟风机、消防电梯、防火卷帘门、疏散照明等的配电线路,宜采用耐火配线。
综上从对建筑物类别、保护管的敷设方式和耐热耐火场合状况、不同性质功能消防用电设备重要性程度以及持续耐受时间综合考虑,疏散照明线路至少都需用ZR型乃至NH型,具体的可参照第二点的(1)~(4)。
附注:我将以上做了篇文档《疏散指示照明导线选择》,请大家指正补充!

奖励      

  •    wjs5i1  奖励于 2006-05-14 16:00:26 中     

 当前离线   发表于2006-05-18  | 只看该作者      

8

线路应该采用阻燃或耐火,且穿管应刷防火涂料