疏散指示照明暗敷穿线的问题

发表于2006-05-12     4636人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-05-12 17:09:49

 发表于2006-05-12   |  只看该作者      

2

规范要求使用阻燃线,我感觉穿管也是必要的,进一步起到防范保护作用。

奖励      

  • 奖励于 2006-05-14 01:10:58

 发表于2006-05-12   |  只看该作者      

3

线路应该采用阻燃或耐火,因为疏散指示照明,是在发生紧急情况下使用,在我国尤其是在火灾情况下使用的最多,火灾情况下,线路还是阻燃型或耐火为好。

奖励      

  • 奖励于 2006-05-14 01:10:58

 发表于2006-05-13   |  只看该作者      

4

但是有人问我,我的金属管又是暗敷设的,难道不阻燃吗?电源线还用阻燃马?为什么规范会这么规定?大家想一想!!

奖励      

  • 奖励于 2006-05-14 01:13:39

 发表于2006-05-13   |  只看该作者      

5

对于疏散指示照明线路如果穿钢管暗敷时导线采用阻燃还是耐火,我认为需根据:1、建筑物类别;2、保护管的敷设方式在需耐热耐火配线的场合,2、所承担消防功能的重要性程度以及持续耐受时间综合考虑确定,不必一味追求导线的耐热或耐火!下面做些个人理解说明,不对与不足请大家不吝斧正!(由于篇幅较长,为便于浏览,我做三帖回复)
一、根据建筑物类别对疏散照明导线的选择,《民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92》从防火角度做了相关规定如下:“
24.8.2 超高层建筑内的电力、照明、自控等线路应采用阻燃型电线和电缆;
―类高、低层建筑内的电力、照明、自控等线路宜采用阻燃型电线和电缆;
二类高、低层建筑内的消防用电设备,宜采用阻燃型电线和电缆。”
以上说明只有二类高、低层建筑对照明部分未作采用阻燃型电线和电缆的规定!超高层建筑内的疏散指示照明导线必须采用ZR甚至是NH的导线;―类高、低层建筑内的疏散指示照明导线宜、最好也采用ZR甚至时NH的导线。

奖励      

  • 奖励于 2006-05-14 16:00:25

 发表于2006-05-18   |  只看该作者      

8

线路应该采用阻燃或耐火,且穿管应刷防火涂料

奖励      

  • 奖励于 2006-05-19 01:49:13

 发表于2006-05-18   |  只看该作者      

9

楼上,我的是暗敷设管???不用刷放火涂料的!!

奖励      

  • 奖励于 2006-05-19 01:50:25

 发表于2010-05-15   |  只看该作者      

10

学习了