关于建筑施工临时供电

发表于2006-04-23     4361人浏览     17人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-04-24 03:45:41

 发表于2006-04-23   |  只看该作者      

2

这个好象一般是施工单位自己做的,施工变压器不是建筑的变压器。

奖励      

  • 奖励于 2006-04-24 03:46:47

 发表于2006-04-23   |  只看该作者      

3

在北京施工临时用电也必须要做设计,施工临时用电是跟正式用电性质完全不同的两种概念,包括他们的设计理念都是不一样的,施工临时用电一般采取在安全的前提下简单化的设计,包括他们的供电电源点都是不一样的,施工临时用电可以临时自就近的架空线路采取,但正式用电一般情况下须考虑到周围的永久电源点等等,在正式用电时,临时用电一般都予以拆除,他们不可以转移为正式用电,正式用电所需要各方面的考虑都不是临时用电方案可以满足的。

奖励      

  • 奖励于 2006-04-24 05:05:52

 发表于2006-04-23   |  只看该作者      

4

这需要自己按照施工全过程所需用电最大负荷来选择变压器不需设计参与,最好一次性安装

奖励      

  • 奖励于 2006-04-24 05:05:57

 发表于2006-04-24   |  只看该作者      

5

1、临时用电图在施工单位投标时,就已经在投标书里附上的,换句话说就是施工单位自己画的,设计院不会给你画的。
2、临时供电用的变压器要看具体的情况,
(1)如果,甲方要求临时的变压器就是以后正式电的变压器,那就问题就解决了。
(2)如果,临时用电的变压器不是以后用来供正式电的,那简单设置就行。

奖励      

  • 奖励于 2006-04-24 18:33:00

 发表于2006-04-24   |  只看该作者      

6


施工现场临时用电设备在台及以上或设备总容量在50KW及以上者应编制用电施工组织设计 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容
1 现场勘测
2 确定电源进线 变电所或配电室 配电装置 用电设备位置及线路走向
3 进行负荷计算
4 选择变压器
5 设计配电系统
6 设计防雷装置
7 确定防护措施
8 制定安全用电措施和电气防火措施

临时用电工程图纸应单独绘制 临时用电工程应按图施工
临时用电组织设计及变更时必须履行 编制 审核 批准程序 由电气工程技术人员组织编制 经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施 变更用电组织设计时应补充有关图纸资料

临时用电工程必须经编制 审核 批准部门和使用单位共同验收 合格后方可投入使用
施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者 应制定安全用电和电气防火措施并应符合上两条规定

临时用电电源一般由建设单位确定
(不知为什么标点打不上了 请大家读时见谅)

奖励      

  • 奖励于 2006-04-24 18:33:00

 发表于2006-04-25   |  只看该作者      

7

以下是引用1325liu在2006-4-23 19:42:00的发言:请教哪位知道施工临时供电是否需要做设计?做的话是由设计院出图还是由施工...
首先施工临时用电符合以下条件的必须作施工组织设计,施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者。且临电施工组织设计都是由施工单位根据现场施工布置和机电设备的使用情况编制。
其次,变压的选择问题,如果可以使用甲方提供的工程完工后的变压器当然最好,不过一般大的工程都是使用临时变压器,施工方向供电局租赁的临时变压器。
详细的情况如上!!

奖励      

  • 奖励于 2006-04-25 17:52:57

 发表于2006-04-25   |  只看该作者      

8

为什么不引用JGJ-4688临时用电规范呢,国家规范已经说的很清楚了,如需要本人可以提供

奖励      

  • 奖励于 2006-04-26 18:18:33

 发表于2006-04-25   |  只看该作者      

9

以下是引用1325liu在2006-4-23 19:42:00的发言:请教哪位知道施工临时供电是否需要做设计?做的话是由设计院出图还是由施工...
其实楼上几位基本已经回答了楼主的问题,下面我不遗笔墨说说:
1、施工临时供电必须做设计,而且是强制做设计,“安全第一”这相当于建设大军的“粮草先行”,是施工单位重中之中的必要性任务。
2、关于“是由设计院出图还是由施工单位自己做?”,《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》(以下简称《临电规范》)规定很清楚:
①楼上几位列出的规范也可间接说明,我就不重复了。
②《临电规范》“3.1.4 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。
3.1.5 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。”
以上两条是强制性条文!这就明确了临时用电是由施工单位做一条龙负责!
3、临时供电用变压器、配电室及自备电源(如柴油发电机组)、配电线路及其用电末端均为“施工现场临时用电系统”的有机组成部分,属于单位工程临时配、用电设施。这和建筑物的变压器是不同使用性质的两个概念!
《临电规范》也有相关的强制条文规定可间接说明:“5.1.1 在【施工现场专用变压器】的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。”

奖励      

  • 奖励于 2006-04-26 18:18:34

 发表于2006-04-28   |  只看该作者      

10

关于临时施工用电 在我们这都是用的是旧变压器 或者采用租赁的方式 不过我想请教一下 临时施工用电除了变压器外 是否需要安装低压操作柜和低压无功补偿装置 谢谢

奖励      

  • 奖励于 2006-04-29 18:09:27

1325liu

吉林  | 暖通空调

0 关注

3 粉丝

36 发帖

14 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20