  • 发表于 2020-01-06     调试的时候把零排、地排全部断开就可以了,不然地线和相线间由于接触器等线圈的存在电阻非常小,漏电开关会判断漏电动作。

  • 发表于 2019-03-14     首先弄清楚跳闸是漏电跳闸 还是过载跳闸?
    其次,这样的问题 你起码要上传一张图纸 让人明白你的电路连接和配置

  • 发表于 2018-11-24     …没有大咖了解这种状况吗?…

 发表于2018-11-24   |  只看该作者      

2

点评   service666  发表于  1楼   2018-11-22  有时候由于配电房条件限制,变压器不具备通电条件,这时候就需要拉个临时电源过来调试。当临时电源的开关带漏电保护时,有时会跳闸,有时不会跳闸。这是...
…没有大咖了解这种状况吗?…

 发表于2018-12-06   |  只看该作者      

3

技术大咖们呢

 发表于2019-03-14   |  只看该作者      

4

点评   service666  发表于  1楼   2018-11-22  有时候由于配电房条件限制,变压器不具备通电条件,这时候就需要拉个临时电源过来调试。当临时电源的开关带漏电保护时,有时会跳闸,有时不会跳闸。这是...
首先弄清楚跳闸是漏电跳闸 还是过载跳闸? 其次,这样的问题 你起码要上传一张图纸 让人明白你的电路连接和配置

 发表于2020-01-06   |  只看该作者       筑龙币+10

5

点评   service666  发表于  1楼   2018-11-22  有时候由于配电房条件限制,变压器不具备通电条件,这时候就需要拉个临时电源过来调试。当临时电源的开关带漏电保护时,有时会跳闸,有时不会跳闸。这是...
调试的时候把零排、地排全部断开就可以了,不然地线和相线间由于接触器等线圈的存在电阻非常小,漏电开关会判断漏电动作。