提问:
现有一10万平米小区,
临时用电负荷多大?
变压器如何选择?
如果是大鹏遇见这样的问题
回答肯定是这样的:
(OS:什么条件都没有,咋算啊???)
可是
在方案策划阶段
虽然详细的施工组织还未出炉
各种参数都是未知
但是甲方就是想知道变压器上他要花多少预算啊
这个时候
既然详细计算做不了
我们就只能靠估算,
来满足甲方爸爸了
下面大鹏就来说说怎么样估算临时用电负荷
假设上述题目地点为天津
(这位看官您问为啥是天津,因为。。。任性)
按项目所在地点的正式用电负荷十分之一估算(与2.4.2规范的指标和做法非常接近):
正式用电按整体指标50W/m2(0.05kW/m2)
系数按0.5计算
则总负荷为100000*0.05*0.5=2500kW
临时用电250kW
变压器最小可选400kVA
这就是临时用电变压器的最小值。
按5-10W/m2指标计算:
临时用电负荷为500-1000kW
由此可以得出一个范围250-1000kW
(变压器安装容量400-1200kVA)
这个大范围的指标和算法适用于绝大部分房地产开发项目。
至于比较具体的值,还是需要结合项目经验和项目实际情况了。
(其实两种方法大同小异,大部分常见业态用电指标在50-100W/m2,十分之一也就是5-10W/m2)
一、由于各地用电指标有差异,尤其是住宅,各地差异较大,实际施工用电差异不一定大,所以用电量估算,切忌生搬硬套。又如火车站的雨棚,面积较大,钢结构非常多,正式用电只有照明,正式用电负荷非常小,但施工用电负荷往往明显大于正式用电负荷,如果遇到差异较大项目,两种方法综合考虑。
二、经验值是粗略估算常规项目的参考值,应注意结合项目实际。
1、工期紧,一般两种体现:增加人和设备或增加工作时间。用电设备增加,同时系数增大,所以用电负荷肯定会增大。
2、结构形式的话就是钢结构较多或者基础需要打桩两种,可能对用电负荷影响较大。
由于钢结构焊接较多,会有比较多的电焊机,功率较大。打桩的话,会有功率较大的打桩机,但也可能是烧柴油的旋挖钻。
某40万平米住宅小区(河北2012年开工。条件:杆变,油变,变压器有一定过载能力),一类高层,指标为4VA/m²,常规工期,常规指标(住宅项目有的指标比较低,与当地施工习惯也有关系)。则临时用电4*400kVA。54000平米五星级酒店(河北2012年开工项目。条件:杆变,油变,变压器有一定过载能力),指标为9.3VA/m²,常规工期,常规指标。正式用电2*2000+2*1000+1*1000(4台变压器,1台1000的发电机),五星级酒店一二级负荷较多,平时负载率较低。单纯按变压器容量6000kVA的十分之一600kVA,与按指标法5-10(270-540)基本一致(公建一般指标比住宅高),可取2台250-315kVA变压器。估算值与实际项目选用的两台250kVA变压器一致。
某4.5万平米多层沿街商业和四合院(天津2014年开工)。指标为20VA/m²,项目多为单层和两层,少量三层,占地面积较大,工期较紧,所以指标较高。实际选择是两台400kVA箱变。
14万平米住宅小区项目(所在地:天津2014年开工),住宅多为别墅(多层和高层)。指标为9.6VA/m²,常规工期,常规指标。实际选择是三台400kVA箱变。
20万平米住宅小区(河北2015年开工项目。条件:杆变,油变,变压器有一定过载能力),都是二类高层,指标为4VA/m²,常规工期,常规指标。住宅项目有的指标比较低,与当地施工习惯也有关系。则项目临时用电2*400kVA。
小结:常规民用建筑项目,可直接按5-15VA的指标选择变压器,更加简单直接,住宅类按较低值,公建类按较高值,并结合容量和变压器过载能力等。
注意:各地存在一定差异,差异来自各地习惯和要求,由于项目临时用电有的用杆变,有的用箱变。并且容量也不同,小的有200kVA的,大的有2000kVA的。(杆上油变一般有较强过载能力,另外单台变压器容量越大,同时系数越小,单位指标越低。)
本期分享到此结束
能不能帮助各位满足甲方爸爸呢?
(甲方:满足?不存在)
更多问题解答
尽在筑龙VIP
1.如何确定供电电压等级?
2.如何确定是否设置开闭站?
3.如何确定变压器主进参数?
4.如何确定五星级酒店负荷等级?
5.负荷计算需要注意哪些问题?
6.如何确定变电站数量?
7.限定面积和负荷之后如何确定变电站的平面及系统?
8.变电站低压柜馈出设计应注意哪些问题?
9.五星级酒店的电梯配电应注意哪些问题?
10. 负荷计算中所谓同时使用等于需要系数是1吗?
11.变配电室的高度如何确定?
12.变配电室的面积如何确定?
13.什么是上下级选择性以及配电级数、保护级数和上下级有何联系?
14.上下级断路器短路保护(瞬动和短延时)的选择性如何保证?
15.上级带接地故障保护断路器与下级非选择性断路器短路保护的选择性如何保证?
16.灵敏度如何校验?
17.灵敏度的常见误区有哪些?校检不满足时一定违反规吗?
18.当灵敏度校验不满足时一定违反规范吗?
19.灵敏度有没有简便算法?
20.施工现场临时用电的负荷如何确实?
(持续上新中)
VIP为庆祝筑龙20周年
在搞一个"大"活动
筋骨清奇的少年哟
不来看看吗?