筑龙首页

[分享]预留、预埋、防雷等施工技术总结!

发表于2018-11-08     702人浏览     0人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

肥胖的恶意

01
超管材类敷设安施工技术

预留、预埋、防雷等施工技术总结!_1

一、钢管敷设

1、镀锌钢管敷设工艺流程
预留、预埋、防雷等施工技术总结!_2

2、工艺要求
1)敷设前检查管路是否畅通,内侧有无毛剌,管子不顺直必须调直;
2)所有预埋在砼内的管线外壁均不得刷油漆;
3)使用钢锯、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净;
4)根据设计图要求,确定盒、箱实际的轴线位置,以土建弹出的轴线与水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际的轴线位置和实际的尺寸位置,要了解各室(厅)地面和吊顶构造,满足二次接管和吊顶内配管要求,同时使盒、箱的外盖、底边与最终地面距离符合规范和设计要求;
5)管径在20mm以下时,使用手扳煨管器煨弯,管径为25mm以上时,使用液压煨管器煨弯。钢管煨弯时焊缝应放在左右侧面。使用液压煨管器时先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。要求煨弯处无折皱、凹扁和裂缝现象;
6)根据设计图结合现场实际预制一些定尺钢管,用套丝机套丝,首先根据管外径选择相应板牙,再将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,清除渣屑,丝扣干净清晰。管径20mm及以下时,应分二板套成;管径在25mm及以上时,应分三板套成;套丝处应刷涂防锈漆防腐。
预留、预埋、防雷等施工技术总结!_3

7)暗敷设时管子弯曲半径要大于管外径的10倍(如上图);明敷设时管子弯曲半径不小于管外径的6倍,有一个弯时,不小于管外径的4倍;弯扁度均不得大于管径的0.1倍;
8)镀锌钢管暗敷设在钢筋混凝土结构中,线管应与钢筋绑扎固定,其间距不能大于1.5米,转弯处不大于0.3米,线管严禁与钢筋焊接固定;
预留、预埋、防雷等施工技术总结!_4

9)镀锌钢管吊顶内敷设时,管路使用专用管卡固定,固定点的距离保持均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边间距为150-300mm。中间的管卡最大距离见下表:
预留、预埋、防雷等施工技术总结!_5

10)镀锌钢管管路连接必须采用通丝管箍,管口在管箍中间对正,外露2-3扣;
11)钢管进入灯头盒、开关盒、接线盒及配电箱时,排列整齐,一管一孔,箱盒严禁开长孔,不得用电、气焊开孔。管与箱盒采用锁母固定,锁母紧固牢固,丝扣外露2-3扣;
12)镀锌钢管用专用接线卡作接地线,接地卡之间的接地线应同管内所穿的导线的地线相同规格,敷管时,先将管卡一端的螺丝拧进一半,然后将管敷设在管卡内,逐个拧牢;
13)顶板安装灯具配管时,应在顶板或地面弹线定位,吊顶有格块线条的,应按格块分均匀(如下图)。死吊顶敷管时,嵌入式灯头盒距灯箱小于0.5m
预留、预埋、防雷等施工技术总结!_6

 
14)暗配管的路径应沿最近的线路敷设。管路超过下列长度的应加装接线盒,其位置应便于穿线:无弯曲时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m;
15)在现浇楼(墙)板上,将盒、箱堵好,加支铁绑在钢筋上,固定必须牢固以防止移位,管路配好后,及时报验,随土建浇灌砼施工同时完成;
<