[分享]从系统角度看防火电缆(上)

发表于2018-10-17     754人浏览     1人跟帖     总热度:628  

2017年3月发生“西安地铁问题电缆”事件以来,电线电缆的质量问题逐渐浮出水面,行业里的潜规则为人们所痛恨!电线电缆产品质量和安全使用的可靠性进一步引起了全社会的广泛关注与重视,作为电力系统重要组成部分,电线电缆的质量关系到电力系统可靠运行。特别是耐火及阻燃电缆更是得到电线电缆制造行业和更多用户系统的更多重视和需求。为此,中国电工技术学会电线电缆专委会将其列为2018年学术年会的主题定为“耐火和阻燃电缆技术与应用研讨”,笔者受主办方的邀请将做题为“从系统角度看防火电缆”的技术报告。应网友的要求,将这次演讲的ppt公布出来,让大家先睹为快!

从系统角度看防火电缆(上)_1

报告主要内容为:防火电缆;供配电系统;防火的目标;电缆在防火中的作用;从系统角度看电缆;整体防火的概念;总结。

从系统角度看防火电缆(上)_2

首先要明确防火电缆的概念,目前没有标准定义,笔者给出定义。即防火电缆:具有一定防火能力的电缆,包括耐火电缆和阻燃电缆两大类别。

从系统角度看防火电缆(上)_3

演讲的题目为从系统角度看防火电缆,这个系统指的是供配电系统:供电、配电系统的统称。

从系统角度看防火电缆(上)_4

      供配电系统中重要的子系统——应急供电系统(安全设施供电系统),即用来维持电气设备和电气装置运行的供电系统,主要是:为了人体和家畜的健康和安全,和/或为避免对环境或其他设备造成损失以符合国家规范要求。

    注:供电系统包括电源和连接到电气设备端子的电气回路。在某些场合,它也可以包括设备。

      这是国标《供配电系统设计规范》GB50052-2009中的定义,源自IEC。

      我们看看超高层建筑中应急供配电系统的应用案例,从电源(柴油发电机组),到各级配电,再到用电设备,组成完整的应急供配电系统,线缆起到通流的作用。

从系统角度看防火电缆(上)_5

      消防用电设备在火灾时坚持一段时间可靠工作是应急供配电系统重要职责,防火的目标就是各类消防用电设备在火灾发生期间,最少持续供电时间应符合上表的规定。上表是最低要求,也是对应急供配电系统的整体要求,不是只对电缆的要求!电缆在火灾时任然起到载流的作用。当然,标准不断在变化,该表也会相应调整。

从系统角度看防火电缆(上)_6

      将标准中的最少时间列表稍微调整,得出上表,及5种颜色代表5个最小应急供电时间,10min、20min、30min、60min、180min。电缆在防火中的作用是火灾时为消防用电设备通流达到上面时间要求!而且从电源到消防用电设备都能正常工作,电缆仅仅是其中之一。

从系统角度看防火电缆(上)_7

      以上图为例,电源要可靠,如发电机;各级配电装置也要可靠性;控制装置也需可靠;电缆也是重要一环;还有配件,如桥架、支架、吊杆等。

      就消防设备线路而言,能否达到3h以上的耐火能力?;电缆桥架、支架、吊杆等能否达到此要求?如果达不到,从系统角度看都是瞎扯!!!