二、关于景观灯的接地: 某公园的景观照明防雷、接地及其它保护措施大致描述如下: 本设计中照明配电系统的接地形式采用TT系统,为户外灯具设置接地极引出单独的PE线,引入每个灯具的导线均为三芯,包括相线、N线和PE线。所有灯具金属外壳均要求与PE线可靠连通,且为线路装设漏电保护器件做接地故障保护,额定漏电动作电流不大于30mA。箱式变电站要求参照国标图03D501-3做接地系统,接地电阻不大于4欧姆。 部分高杆灯上端应设置避雷针,利用灯杆基础做接地体,接地电阻不大于10欧姆。公园中所有配电箱内均设置电涌保护器作过电压保护。 关于景观照明中,很多网友一直心存疑虑,景观灯没有厚实粗大的混凝土基础,做接地极的可能性微乎其微,因此对景观灯的接地速手无策:没有接地极如何接地?在此希望高手们能够通过自己通过实践中的一些经历,为迷茫的设计师指点迷津…… 道路照明,关系到我们夜景的美丽;我们不仅要在正确的场合选择正确的光源,我们更应该为人们的安全负责,做好安全接地工作,生命重于泰山! |
以下是引用KmyqzO.... |
我怎么觉得楼主照明配电系统的接地形式采用的不是TT系统???楼主详细说说!! |
南通体育会展馆路灯接地做法:所有的金属灯杆(高15米)每隔50米设一角钢接地极,这种做法是否必要?望各位大师指点一二。谢谢啦!另外这种接地套定额时按构架接地计取,是否准确? |
关于路灯的接地问题:《路灯规范》第 5.1.9条规定:“可触及的金属灯杆和配电箱等金属照明设备均需保护接地,接地电阻应小于10Ω。”该规范条文较为笼统,既未阐明具体如何做保护接地,也未区分TN系统和TT系统接地之差异。 TN-S系统的保护接地 从理论上讲,TN-S系统中发生短路时,短路电流并不流经大地。因此,《路灯规范》是否硬性要求保护接地电阻为某一具体数值(如10Ω),实际上对于人身、设备安全以及保护电器之选取等,都不会产生实质性的影响。 在具体实践中,灯杆处是否要设置保护接地体(即PE线是否重复接地),各地的设计方法不尽相同,但大都采取了每根灯杆或数根灯杆设置一组接地装置。而单纯从TN系统的自身定义来看,无论PE线有多长,它仅在电源处与N线互相接通并接地即可,PE线自身无须重复接地。对此,《路灯规范》无明确要求。 总而言之,在TN-S系统里,尽管在灯杆处设置PE线接地装置的做法较为普遍,但其设置的理论依据并不充分。 TT系统的保护接地: 《低规》第4.4.12条规定:“TT系统配电线路内,由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共用的接地极上”。就TT系统路灯的一条配电线路而言,该回路上的所有路灯及其线路(灯具开关之前),均由本线路始端的干线开关(一般为RCD)提供接地故障保护。因此,若按《低规》,该回路中的所有路灯灯杆的外露可导电部分,就必须通过PE线接至共用的接地极,而不得采用彼此孤立的接地极。也惟有如此,本线路上任一点发生接地故障,都可以通由贯通的PE干线获得较大的短路电流,从而使得干线开关(RCD)能可靠动作,及时切除故障,这就是执行规范条文之优点所在。 |