通常,建筑电气设计中,防烟、排烟风机的联动设计均参照国标图集16D303-2《常用风机控制电路图》,本文给出产品及消防施工实际的接线方式,供广大设计师参考。



一、规范的要求


GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》有以下要求:


4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。


4.5.3防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动拉制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。


4.5.4送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。

二、图集16D303-2的实现方式

 

16D303-2《常用风机控制电路图》排烟(加压送风)风机电路图》XKY(J)F-1为例解析。

 

火警系统中消防风机的联动控制你是怎么设计的?_1


控制要求:现场手动控制,火灾时消防联动模块提供DC24V有源触点实现自动控制,消防控制室消防联动控制器手动控制盘强行控制,防火阀与风机联动,过载报警,主回路采用分立元件。

 

火警系统中消防风机的联动控制你是怎么设计的?_2

▲主回路及外部接线端子图

 

可见至消防联动控制器手动控制盘为3芯线(硬控线),接线端子为X1:7~X1:9;至消防模块(箱)为12芯线,接线为端子X1:10~X1:21;至防火阀KH为2芯线,接线端子为X1:5~X1:6。

  

火警系统中消防风机的联动控制你是怎么设计的?_3

 ▲XKY(J)F-1控制电路图中元器件与接线端子的连接

 

上图a红框为消防联动控制器手动控制盘对风机启动、停止控制,3根硬拉线由消防控制室直接敷设至消防风机控制箱,其中SF2启动按钮、SF3停止按钮装在消防手动控制盘上。

 

上图b红框为包含启动(1输出),该输出由总线联动输出,注意与硬拉线联动输出有区别,他们是一个并联关系(KA1与KA4的常开触点并联),5输入(手动、自动、风机启动、风机停止、过负荷)消防返回信号。



火警系统中消防风机的联动控制你是怎么设计的?_4

▲手动启动KA4与自动启动KA1的常开触点并联

 

火警系统中消防风机的联动控制你是怎么设计的?_5

▲按图集16D303-2设计的火灾自动报警系统图

 

三、依爱火警产品实现方式

 

实际厂家产品如何实现的呢?下面以依爱消防报警系统为例说明。


火警系统中消防风机的联动控制你是怎么设计的?_6

▲J-EI6046多线模块

多线模块用于连接多线直控点和被控设备,控制一些大型消防设备如泵、风机等。



火警系统中消防风机的联动控制你是怎么设计的?_7

▲J-EI6062切换模块

该模块是用于连接多线模块和大电流被控设备,起保护作用,其作用类似于继电器。

 


火警系统中消防风机的联动控制你是怎么设计的?_8

▲多线模块控制风机的DC24V启动接线图


多线模块控制风机的DC24V启动接线图中硬拉线仅为一对线(C+、C-),接入J-EI6046多线模块,J-EI6046多线模块和J-EI6062切换模块之间采用四根线,如图对应连接,应注意区分正负。J-EI6062切换模块需要接收风机运行状态反馈,同时需要取24V火警系统电源。

 

可见硬拉线仅为一对线(C+、C-)由消防控制室的多线接线板直接引入到现场风机控制箱附近的模块箱,启动、停止、反馈均由(C+、C-)来完成,可对风机进行手动控制,同时也可以实现自动联动控制。较图集16D303-2中的布线数量大大减少。

 

四、结论

无论采用图集的方式,还是产品的实现方式,均能满足规范的要求,现在主流已经采用终端器的方式。有兴趣同行可以看看依爱、海湾、北大青鸟等产品的实现方式,基本上大同小异。


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-30   |  只看该作者      

2

火警系统中消防风机的联动控制你是怎么设计的?

伊诺卿颜

中国  | 其它专业

3 关注

582 粉丝

101 发帖

75 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20