[分享]超高层建筑的火灾自动报警系统又有新要求!

发表于2018-09-19     1186人浏览     2人跟帖     总热度:609  

今年的2月25日发布一篇文章,“电气专业重要的一个数值:250”,确实,250是一个神奇的数字,今天说说建筑高度大于250m的民用建筑火灾自动报警系统的新要求。

超高层建筑的火灾自动报警系统又有新要求!_1

(CCDI设计作品,华润总部大厦)

    1、消防控制室

    250m以上高度的超高层建筑消防控制室必须设在建筑物的首层,其他类型的建筑消防控制室除设在首层外还可以设在地下一 层。这是比较大的变化,需引起高度重视。

    2、环形结构

    高度超过250m的超高层建筑的消防联动控制中心应该采用环形结构,一旦断线系统还可以继续工作,提高了系统的可靠性。

    3、客房及公共建筑

    高度超过250m的超高层建筑的酒店客房设置的火灾探测器要具有声警报功能,高度不超过250m的的客房则不需要声警报功能。

    酒店客房以及公共建筑中经常有人停留并且建筑面积大于100m2的房间内应该设置消防应急广播扬声器。

    由此可见,高度较高(>250m)的超高层建筑对声音非常重视,起到报警、提醒、引导、疏散等作用。美国《国家火灾报警规范》NFPA 72-2016也有类似规定。

    4、疏散楼梯

    疏散楼梯间是火灾时逃生的最主要通道,要求每层都应该设置一部消防专用电话分机,便于救援人员及时联系和汇报;每两层需要设置一个消防应急广播扬声器,便于指挥、引导人员有序疏散及向救援人员发出指令。

    5、视频监控

    避难层、避难间、辅助疏散电梯的轿厢及其停靠层的前室应该设置视频监控系统,视频监控信号应该接入消防控制室,视频监控系统的供电回路应该符合消防供电的要求。视频监控系统具有实时、直接的效果,便于消防控制室及时了解情况。

    6、井道

    电梯井的顶部和电缆井应该设置感烟火灾探测器。不仅如此,电梯机房、电缆竖井还需要设置自动灭火设施。

    7、远程监控

    火灾自动报警系统需要接入城市消防远程监控系统。

    上述7条系根据公安部消防局2018年4月10日《建筑高度大于250m民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》编写而成。