第一问,其实不能说存在主次关系,主要是看控制程序怎样的.如果消防控制器是处于自动状态,那么按下消防火栓就可以直接起泵.还有一种方式,是手动状态.按下消火栓按钮通过控制器确认后在启泵.还有就是不管是自动还是手动状态.只要按下消火栓按钮就会启泵.然后把启泵信号传送给控制器.这是两种不同的接线方式和控制方式(当然其中也包括压力开关和水流指示器等启泵电信号) 第二问,如果滴滴水泵控制柜和消防控制器都在自动状态,那么只要一报警就会启泵,如果是人为恶作剧或是误报警就会误动作启泵。一般都是处于手动状态比较安全点。 第三问,第一问已经说的比较清楚了。 |
如此重要的问题,难道大家看来没有可讨论的吗? |
重庆luowenbo2000 朋友说的是比较正规的做法。 规范中对于消火栓按钮启动消防水泵是明确的,必须直接启动消防水泵。 实际现场包括有的资料中有“按下消火栓按钮通过控制器确认后在启泵”的情况,但是由此派生出的做法就五花八门了。从控制器到消防水泵是用模块还是多线就看具体结果了。当然用多线是保守的做法。 大家讨论讨论是有帮助的,我喜欢毛脚蟹/kiss的观点:多快好省的建设社会主义! |
一、在消控中心有联动控制器的情况下三者的主次关系为:1、水泵启动控制柜 2、消控中心 3、消火栓按钮 第一顺序为水泵启动控制柜,在2、3两种方式均失效的情况下可在水泵房的水泵启动控制柜手动方式下直接启泵,在打到自动方式下2、3两种启泵才有效;第二顺序为消控中心,在控制器设置为自动模式下第3种启泵方式失效时,可采用消控中心控制器上的手动启泵功能直接启泵(前提是水泵启动控制柜打到自动方式下);在前两种方式均打到自动方式下,消火栓按钮经消控中心控制器延时确认后可直接启泵。 二、水泵控启动制柜设置的手动、自动转换开关在联动控制上有何利弊:如果设置在手动则消控中心、消火栓按钮均无法启泵,只能在控制柜处启泵,平时应设置在自动档,并设置警示标志,水泵房由专人负责。 三、一般情况下消火栓按钮启动消防水泵是通过消控中心间接输出开关量触点到水泵启动控制柜,因为消火栓按钮信号应该经消控中心延时确认后启泵,这样可减少水泵误动作。 |
sangyu网友说的自有个中道理,大家对水泵启动控制的主次关系以及水泵控启动制柜设置的手动、自动转换开关在联动控制上的利弊有什么不同意见吗? |