[分享]湿热带电力电容器的严酷等级55℃、6d交变湿热试验后应满足要求

发表于2018-07-21    

    1 在试验最后一个循环的低温高湿阶段稳定4h后,应能耐受外绝缘工频电压试验(对脉冲电容器及直流电容器,应能耐受外绝缘直流电压试验)。试验可在试验箱(室)中进行,如因试验条件所限,可将产品移到箱(室)外尽快进行,但间隔时间不得超过10min,试验方法和要求与一般气候条件相应类型电力电容器相同。

    2 绝缘零部件及塑料零件不得有变形、裂纹、发粘等缺陷。

    3 电镀件、化学处理及涂漆层外观和附着力、塑料零件外观应符合JB4159-85规定的质量分级的2级要求。

    4 外露绝缘零件、有机结构件及结构层应具有耐霉性能。经28d长霉试验后,应符合GB2423.16中规定的长霉分级的2级要求。

    5 电镀零部件和化学处理件应具有一定的镀(涂)层厚度,经盐雾试验后,应符合JB4159-85中2.5的规定。

    6 电容器的热稳定性试验,按年最高温度+40℃加5℃(户内产品)或10℃(户外产品)作为试验时的周围空气温度。试验方法按一般气候条件相应类型电力电容器标准的规定进行。对无热稳定性试验要求的电容器则不进行此项试验。