[分享]建筑电气设计深度规定

发表于2018-07-18     1027人浏览     1人跟帖     总热度:498  

建筑电气
在施工图设计阶段, 建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、 施工设计说明、设计图, 主要设备表、计算书。
图纸目录。应按图纸序号排列,先列新绘制图纸.后列选用的重复利用用和标准图。
建筑电气设计说明:
1 工程概况。应将经初步 (或方案 )设计审批定案的主要指标录入;
2 设计依据 (内容见第 3. 6.2 条第 1 款)、设计范围、 设计内容, 建筑电气系统的主要指标;
3 各系统的施工要求和注意事项 (包括布线、设备安装等 );
4 设备主要技术要求 (亦可附在相应图纸上 );
5 防雷及接地保护等其他系统相关内容 (亦可附在相应图纸上 );
6 电气节能及环保措施;
7 与相关专业的技术接口要求;
8 对承包商深化设计图纸的审核要求。
图例符号
电气总平面图 (仅有单体设计时,可无此项内容 ):
1 标注建筑物、构筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量。
2 标注变、 配电站位置、 编号; 变压器台数、 容量; 发电机台数、 容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量。
3 架空线路应标注:线路规格及走向、回路编号、杆位编号,挡数,挡距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等 (附标准图集选择表 )。
4 电缆线路应标注:线路走向、回路编号、敷设方式、人 (手)孔型号、位置。
5 比例、指北针。
6 图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。
建筑电气设计深度规定-T1ukZ_B5hT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg
变、配电站设计图:
1 高、低压配电系统图 (一次线路图 )。图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型
号、规格;开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表 (包括计量仪表 )等的型号,规格、整
定值。 图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导
体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号 (当选用分格式开关柜时,可增加
小室高度或模数等相应栏目 ):
2 平、剖面图。按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支
架、地沟、按地装置等平面布置、安装尺寸等,以及变、配电站的典型剖刚。当选用标准图
时,应标注标准图编号、页次,进出线回路编号、敷设安装方法。图纸应有比例。
3 继电保护及信号原理图。继电保扩及信号二次原珲方案号, 宜选用标准图、通用图。 当需
要对所选用标准图或通用图进行修改时。只需绘制修改部分并说明修改要求;控制 柜、直
流电源及信号柜、操作电源均应选用企业标准产品,图中标示相关产品型号、规格和要求。
4 竖向配电系统图。以建筑物、构筑物为单位, 自电源点开始至终端配电箱止,按设备所
处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器台数、容量、发电机台数、容量、各处终端配电
箱编号,自电源点引出回路编号 (与系统图一致 )。
5 相应图纸说明。图中表达不清楚的内容.可随图作相应说明。
建筑电气设计深度规定-T1ucK_BCJT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg
配电、照明设计图:
I 配电箱 (或控制箱 )系统图. 应标注配电箱编号、 型号,进线同路编号; 标注各元器件型号、
规格、整定值;配出回路编号、导线型号规格、负荷名称等 (对于单相负荷心标明相别 );对
有控制要求的回路应提供控制原理图或控制要求; 对重要负荷供电回路宜标明用户名称。 上
述配电箱 (或控制箱 )系统内容在平面图上标注完整的, 可不单独出配电箱 (或控制箱 )系统图。
2 配电平面图应包括建筑门窗、 墙体、轴线、主要尺寸、 工艺设备编号及容量; 布置配电箱、
控制箱,并注明编号;绘制线路始、终位置 (包括控制线路 ),标注回路规格、编号、敷设方
式;凡需专项设计场所, 具配电和控制设计图随专项设计, 但配电平面图上应相应标注预留
的配电箱,并标注预留容量;图纸应有比例。
3 照明平面图应包括建筑门窗、 墙体、轴线、主要尺寸, 标注房间名称、 绘制配电箱、 灯具、
开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号;凡需二次装修部
位,其照明平面图由二次装修设计,但配电或照明平面图上应相应标注顶留的照明配电箱,
并标注预留容量;有代表性的场所的设计照度值和设计功率密度值;图纸应有比例。
4 图中表达不清楚的,可随图作相应说明。
1 火灾自动报警及消防联动控制系统图、施工说明、报警及联动控制要求。
2 各层平面图,应包括设备及器件布点、连线,线路型号、规格及敷设要求。
3 电气火灾报警系统,应绘制系统图,以及各监测点名称、位置等。
建筑设备监控系统及系统集成设计图:
1 监控系统方框图,绘至 DDC站止。
2 随图说明相关建筑设备监控 (测)要求、点数, DDc站位置、
3 配合承包方了解建筑设备情况及要求,对承包方提供的深化设计图纸审查其内容。
4 热工检测反自动调节系统。
1)普通工程宜选定型产品,仅列出工艺要求;
2)需专项设计的自控系统需绘制:热工检测及自动调节原理系统图、自动调节方框图、仪表
盘及台面布置图、 端子排接线图、 仪表盘配电系统图、 仪表管路系统图、 锅炉房仪表平面图、
主要设备材料表、设计说明。
防雷、按地及安个设汁图:
1 绘制建筑物顶层平面, 应有主要轴线号、 尺寸、标高,标注避雷针、 避雷带、 引下线位置。
注明划料型号规格、所涉及的标准图编号,页次,图纸应标注比例。
2 绘制接地平面图 (可与防雷顶层平面重合 );绘制接地线、接地极、测试点、断接卡等的平
面位置,标明材料型号、规格、相对尺寸及涉及的标准图编号、页次 (当利用自然接地装置
时,可不出此图 ),图纸应标注比例。
3 当利用建筑物 (或构筑物 )钢筋混凝土内的钢筋作为防雷接闪器、引下线、接地装置时,应
标注连接点、 接地电阻测试点、 预埋件位置及敷设方式, 注明所涉及的标 准图编号、 页次。
4 随图说明可包括:防雷类别和采取的防雷措施 (包括防侧击雷、防雷击电磁脉冲、防高电
位引入 );接地装置型式,接地板材料要求、敷设要求、接地电阻值要求;当利用桩基、基
础内钢筋作接地极时,应采取的措施。
5 除防雷接地外的其他电气系统的工作或安全接地的要求 (如电源接地型式,直流接地,局
部等电位、总等电位接地等 );如果采用共用接地装置,应在接地平面图中叙述清楚,交待
不清楚的应绘制相应图纸 (如局部等电位平面图等 )。
其他系统设计图:
1 各系统的系统框图。
2 说明各设备定位安装、线路型号规格及敷设要求。
3 配合系统承包方了解相应系统的情况从要求,对承包方提供的深化设计图纸审查其内容。
主要设备表:
注明主要设备名称; 、型号、规格、单位、数量。

更多电气设计资讯,扫码加群哦
建筑电气设计深度规定-设计速成班.jpg
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-07-23   |  只看该作者       筑龙币+20

2

1个月学会供配电、强电、弱电、消防设计,视频讲解:https://edu.zhulong.com/lesson/2821-1.html?f=lt
资深建筑电气设计师传授实战经验:电气设计整体思路,施工图设计,强、弱电及电气设备的布置以及常见问题总结与分析,提升设计能力,掌握本课程内容可以胜任设计院助理电气设计师岗位。

筑龙-向维老师

北京 门头沟区 | 建筑设计

4 关注

999+ 粉丝

99 发帖

270 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20