[分享]有载分接开关安装前的检查规定

发表于2018-07-18    

    (1)分接开关规范应与设计要求相符,制造厂提供的各项技术资料应齐全。  

    (2)分接开关及其全部附件应齐全,无锈蚀及机械损坏。  

    (3)分接开关应有过压力保护装置并应符合GB10230—88《有载分接开关》中有关规定。  

    (4)分接开关的油流控制继电器可以用气体继电器替代,但必须是挡板式结构,并经过校验,其管径尺寸应符合要求。  

    (5)分接开关头盖与变压器连接部分的螺栓应紧固。密封应良好,无渗漏油现象。    

    (6)检查电动机构和分接开关的分接位置指示是否相同,并在整定工作位置。  

    (7)分接开关切换油室(以下简称油室)与变压器本体内的绝缘油相同,且应符合GB50150—91《电气装置工程电气设备交接试验标准》及制造厂的要求。  

    (8)对于充氮运输和存放的变压器,其油箱与分接开关油室之间有旁通管装置的应于以拆除。  

    (9)连同变压器作充氮运输的分接开关,其分接开关油室内氮气应为正压,并符合制造厂要求。  

    (10)对分接开关过压力保护装置、带电滤油装置、吸湿器及其它附件,应按制造厂的技术要求,作相应的检查与测试。