筑龙首页

[分享]供配电系统速算实用数据

发表于2018-06-29     1828人浏览     5人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

电气王者

供配电系统速算实用数据_1
1.变压器低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍)
原理:变压器容量S(kVA)=1.732×低压电压0.4(KV)×低压侧电流(A)
 
2.变压器高压侧电流为容量的0.06倍(精确时为0.0577倍)
原理:变压器容量S (kVA)=1.732×高压电压10(kV)×高压侧电流(A)
 
3.变压器低压侧电流是高压侧25倍
原理:高压电流×10KV=低压电流×0.4KV
 
4.变压器低压出口三相短路电流为容量的 150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144倍);
 
5. 0.4kV三相补偿电容器额定电流为容量的1.5倍(精确时为1.44 倍);
原理:Qc(Kvar)=√3×U×I
例如一个30Kvar电容器,电容标定电压400V,算出额定电流=30000/(1.732×400)=43.3A
注意:电容器标定电压根据型号规格确定,常见的有400V/450V等。
 
6.380V 三相电机额定电流为容量和2倍;
原理:P=√3×U×I×COSφ
7.一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的 1/3~2/5。一般使用场所适用,特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。
 
8、铜排载流量估算表
铜排截面S(mm2)、允许载流量为I(A)、铜排截面S(mm2)、允许载流量为(IA)
S≤100    I=3.5S; 200<S≤600   I=2.5S
100<S≤200   I=3S;      S>600     I=2S
注:铜排厚度越小,每 mm2载流量就越大。
9、三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算
额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,保护短路塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的 2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流和4~5倍。
10、低压补偿电容器容量如何选择?其保护熔断器如何选?
一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。
 
估算举例:
一台2000kVA变压器,短路阻抗为6%, 低压0.4kV额定电流Ie=1.5*2000=3000A;低压短路电流 Ik=2000*150/6=50kA;高压10kV侧电流I,I=2000*6%=120A;
低压电容补偿容量约为 Q=2000*1/3=660kVar。
因此,高压电流互感器选120/5;
低压电流互感器 3000/5,3500/5;
断路器选断流能力不小于50kA即可;
补偿电容器柜三台220kVar。
注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器
转发自:
供配电系统速算实用数据_2
如有侵权,请联系删除。
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-29  | 只看该作者      

2

若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器

 发表于2018-06-30  | 只看该作者      筑龙币+10

3

很详细的知识,谢谢楼主,收藏

 发表于2018-07-04  | 只看该作者      筑龙币+10

4

很实用的知识,学习了很受用。

 发表于2018-07-05  | 只看该作者      

5

见到就收藏了,感谢!

 发表于2018-07-05  | 只看该作者      筑龙币+10

6

学习了仔细计算流程内容很简洁明了,适合学习!

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料

扫码安装筑龙学社
随时随地学习