[分享]弱电系统制图规范和标准

发表于2018-06-27     573人浏览     1人跟帖     总热度:190  

弱电系统制图规范和标准_1
1图框、比例
1、 制图图框根据图纸大小确定图框大小。建筑面积及设计图纸比例在图下规定内时,图框与纸型选择如下:
弱电系统制图规范和标准_2

2、规划设计建筑图及建筑面积超过5000m2时,采用A0纸型及设计图框。
3、制图比例如下:
弱电系统制图规范和标准_3
4、设计总说明、各专业系统图统一使用A3图框,图纸目录或专业区分时统一采用A4图框。
5、 图框根据图纸比例或要求,图框缩放以比例大小缩放。
  
工程图纸尺寸表(单位:毫米)
弱电系统制图规范和标准_4
工程设计图纸幅面和图框大小应符合国家标准GB6988.2-86《电气制图一般规则》的规定,一般宜采用A0、A1、A2、A3、A4加长的图纸幅面。在保证图面布局紧凑和使用方便的情况下,应选择合适的图纸幅面,使图纸大小适中,与表述对象的规模大小、复杂程度相称。

2图线
1、根据设计专业的不同,设计时根据不同专业设置线形的粗细,具体分布如下:
弱电系统制图规范和标准_5

2、由甲方提供或设计所提供的图纸,根据需要提出相应的建筑框架,框架颜色统一更改为9号或7号(白色)颜色,其余不需要的图层一律删除。 

3、设置时,统一采用粗线、中粗线和细线的宽度比率为4:2:1的制图方式。

4、同一张图纸当中设计的线形分为实线、虚线、点划线线及双点划线,一般用图如下:
图纸设计线型
弱电系统制图规范和标准_6
工程设计图中通常只选用两种宽度的图线,粗线宽度为细线宽度的两倍。对复杂的图也可采用粗、中、细三种线宽,线的宽度按2的倍数依次递增。图线宽度一般从以下系列中选用:0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4毫米。当需要区分新旧内容时,粗线表示新建、细线表示原有设施、虚线表示规划预留部分。

3图例、文字说明
1、 图例根据设计文本及图例集的要求设计各专业点线图;
2、 图例说明的图框宽度与会签栏的高度比例为2:1的方式制作;
3、 工程设计图中的文字等应排列整齐、间隔均匀。其书写位置应根据图面妥善安排,文字多时宜放在图的下面或右侧。
4、 文字说明统一采用“宋体”或“仿宋体”字,字号大小根据下列要求缩放:
弱电系统制图规范和标准_7
5、 图纸设计过程中,如下列情况必须添加索引线说明:
1) 敷设管、桥架的规格大小时;
2) 当管线穿墙时,注明穿墙空洞;
3) 当楼层线缆越层时,注明方向并制作相应的箭头标明上引或下引;
4) 当管、或桥架内部敷设多条或多种线缆时,注明线缆数量或规格;
5) 当制作细部或安装大样图纸时,注明各各部位的材料名称;
6、 索引注明文字大小与设计说明文字大小统一,索引线箭头及文字根据标注的大小统一,索引采用箭头及小点为准。添加索引线时一般采用斜45度角,如空间限制或图纸内容较多时,可根据空间调整;剖面或立面索引线统一采用水平或垂直的表示方式。
7、 工程设计图中的尺寸单位,除标高和管线长度以米为单位外,其他尺寸均以毫米为单位。按此原则标注的尺寸可不加注单位的文字符号。尺寸数值应顺着尺寸线方向写并符合视图方向,数值的高度方向应和尺寸线垂直。
 
4标注
1、 根据设计要求,室内图纸标注以毫米为单位,室外规划图纸以米为单位。
2、 建筑图纸标注以四部分组成:段长标注、轴段长标注、轴号、总长标注。标注字体一般以“仿宋体”为主。
3、 标注斜线分为建筑粗斜线与斜线为主。
4、 室外管道需注明长度,室内根据要求标注管线长度。
 
5制图
1、 根据建筑图纸、客户要求及设计原理布置相应的图例、管线或桥架;
2、 图例说明及图纸说明一般在图纸左下框的位置,如图纸空间限制可调至图纸右上框;
3、 图纸编制时,根据下列情况必须制作剖面图或安装示意图:
1) 桥架安装位置(安装大样图);
2) 监控探头安装位置(安装大样图);
3) 信息点布置位置(墙面安装立面图);
4) 周界报警(安装大样图);
5) 室外管网(基础剖面图);
6) 门禁(门禁线路布置安装大样图);
7) 其它异性缝施工处理办法(安装大样图)。
4、 设计图纸时根据不同专业布置点位、管线,不同专业管线尽量交叉,交叉处图面表示根据安装不同区分:
1) 地面管线与天棚管线交叉时,采用断开的表示方式;
2) 同一水平位置的管线交叉时,采用弧线的表示方式;
3) 不同水平位置的桥架与桥架交叉时,采用断开的表示方式;
4) 统一水平位置的桥架交叉时,采用斜45角弯曲的表示方式;
5) 桥架垂直部分与水平部分交叉的位置表示方式为:引上时上斜45度,引下时下斜45度,垂直上下时采用垂直线表示。
5、 桥架统一采用水平线加粗表示,并注明桥架的型号;管线布置时统一加粗表示,在图例位置注明管径大小、数量。
6、 制图平面必须简捷,一般建筑内部填充部分必须删除,并注明填充部位的材料。
7、 图例说明中备注部分注明使用材料型号的同时注明管线安装的表示方式,管线安装位置表示方式如下:
弱电系统制图规范和标准_88、工程设计图纸图面应布局合理、排列均匀、轮廓清晰和便于识别,并正确使用国标和行标规定的及本地区习惯性的图形符号。图纸一般按上北下南或左北右南布置,指北针一般标示在图纸的左上角。
如何用CAD
三、绘制弱电施工图
1、首先,应仔细分析建筑总平面图、各楼栋楼层平面图、剖面图,对整个建筑情况了然于胸(特别对标高应加以注意,有些大厅为中空,管线及设备安装需注意)。
同时根据弱电设计需要了解水、电、暖、消防、装修等专业图纸。
明确建筑物进线位置、通信广电机房、弱电总机房(监控、广播、布线、网络等)和弱电井。
2、确定图纸目录结构:目录、设计说明及图例、系统图、平面图、弱电机房详图、弱电井详图、安装大样图。
明确各图纸幅面及平面图、详图、大样图比例。比例:一般平面图是1:1,即:1就是1mm;总图有的是1:1000,即:1就是1m。建立标准图签一套(1:100),根据图纸幅面选相应的图框,刚好套上的就是1:100,如有放大的图框,那就是相应的比例,如:图框放大1.5刚好套上某平面内容,则该图就是1:150。尽量采用原建筑图纸比例。
3、对底图进行一定的处理,使得整个图面简洁明了:(某些建筑图纸图层比较复杂,也可不强行归为两个图层)
① 建立新图层:底图一层134号颜色、柱子填充和装修家具一层8号颜色。 ② 处理底图:删除轴线LL/LN;删除门窗编号LL/LN;删除小标注LL/LN;删除详图及剖面图标志、部分标高、坡向符号等。后面图层归类到上述图层。 ③ CAD简化命令增加操作:如下点击菜单栏:“工具--自定义--编辑自定义文件--程序参数(acad.pgp)”。里面是各种命令的快捷键。如果没有简化的命令,你可把它添加进去。左边输入简化字母,用逗号隔开,然后输入命令全称。你可参照其它命令。 输入完之后,要退出CAD,然后再打开才能生效。
4、将要绘制的系统施工管线,应单独建层,设定与底图和填充不同的颜色,便于识别与出图设置。平面布局相同的图纸可以复制,采用LF功能关闭非弱电图层用以拷贝。
① 桥架一个图层,填充内部填充采用9号;
② 所有广播(连管带线)单独一层;
③ 其余各系统各图例一层;
④ 其余管线一个图层;
⑤ 所有图例均用块,块名要起好便于识别,最好前面加一下划线,就会排在前面。
5、图纸文字及标注、图例应与实际出图能看的清的字高,如1:100的图纸,字体高度不应小于300,一般定为400,图例高度定为500;其他比例的相应变化,如1:150的图纸,字高为600,图例高度为750。
6、绝对尺寸表示:@横坐标,纵坐标。
7、出图时应注意设置绘图仪的颜色和笔宽设置,系统施工管线应加宽,底图应淡化处理。出图应形成文件(*.ctb):打印样式管理器里设置,颜色全选为黑色、调整笔宽和淡显。
① 底图134号颜色,笔宽0.2,淡显80%;
② 填充及家居8号颜色,笔宽0.2,淡显65%;
③ 弱电管线6号颜色,笔宽:0.35,淡显100%;
④ 图例1号颜色,笔宽:0.3,淡显100%;
⑤ 标注(文字+线)32号颜色,笔宽0.25,淡显100%。
四、公司图签约定
字体约定
公司名称、施工说明等标题用KKTCH字体,其它汉字用HZFS1,阿拉伯数字用ROMAN SIMPLEX。
比例尺用TALIC TRIPLE。
设计号、图号、档案号编制说明
设计号:由最初设计施工图的年份、月份、总数第几个工程(由合同号决定)三部分构成,例如:98-4-3表示设计施工图时为98年4月,总数为第3个工程。 ?图号:弱电施n(1、2、?、n),n表示施工图的序号。
档案号:由出竣工图时的年份、月份和总数第几个工程(由合同号决定)三部分构成,例如:99-1-3表示竣工时为99年1月,总数为第3个工程。
弱电平面图制图规范
一、 目的
规范设计部设计的弱电平面图,确保设计质量。
二、 弱电平面图制图规定
1、弱电平面图制图必须符合国家有关制图的标准和规定。
2、 比例、图幅、图框
比例:优先采用建筑设计院的建施图比例,其次采用国标系列:建筑单体通常选用1:100、1:150、1:200等;弱电总平面通常采用1:500、1:1000、1:2000;大样图、局部放大图通常采用1:25、1:50、1:75、1:100;必要时可根据具体情况决定。
图幅:优先采用建筑设计院的建施图图幅,其次参照上一条“比例”要求确定。
图框:必须根据先前选用的图幅选择公司的标准图框。
3、标题栏
工程号:zj05-1××
工程名称:按方案组系统图的工程名称。
项目栏:用楼栋名称表示,与建筑设计院建施图的项目名称相统一。
图号栏:“阶段号-(系统号)+楼号+该楼的图纸编号”
弱电系统制图规范和标准_9
1) 设计方案编写时,以简捷的表达方式说明,不需引入产品的品牌或厂家;
2) 方案编写过程中,可引入所用材料的性能、技术参数及达标的规范;
3) 所推荐的材料尽量体现出推荐材料的优势,或提供相关材料的对比参数;
4) 方案编写格式分为:目录、概述、规范依据、各系统阐述、附件(推荐材料的简要说明、参数);
5) 各系统阐述时,体现设计依据、理念、配置情况、施工概要;
6) 总体方案不体现材料名称,推荐材料以附件的形式推荐;
7) 设计说明中以简捷的方式表达,不需繁琐的设计阐述。

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-27   |  只看该作者      

2

首先,应仔细分析建筑总平面图、各楼栋楼层平面图、剖面图,对整个建筑情况了然于胸(特别对标高应加以注意,有些大厅为中空,管线及设备安装需注意)。

电气王者

中国  | 其它专业

3 关注

991 粉丝

206 发帖

129 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20