[分享]100套中海、华润等地产实例、施工图纸、弱电方案等电气资料!
近日网友爆出,广西某学院一名桂林平乐籍女学生,和同学去K歌,当场触电没了心跳。抢救到半夜,无效,宣布死亡……”。
▼▼▼▼▼
此事故发生原因可能是在发生事故时低压电气系统的开关未及时断开,或是KTV的设备,没有接地线并且电源线插头应该没有接地插脚,当发生接地故障或漏电时,危险电压传导到话筒线上。
建筑物中该如何正确安装开关、插座面板呢?
工艺流程
清理→接线→安装
施工方法
(1)在开关、插座安装前,必须做好接线盒的清理、防腐工作,确保盒内干净无杂物、防护良好。
(2)同一建筑的开关、插座选型应采用同一系统的产品,有“CCC”认证。
(3)开关切断位置应一致,且操作灵活、接点接触可靠;相线必须经开关控制,安装位置应便于操作,开关距门框边缘应为150-200mm,且不得置于单扇门后。成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,且控制有序不错位。
(4)在插座附近1250px范围内,不宜有水暖管道及设备,不符合此规定应采取技术处理;建筑电气工程中安装的插座、开关等允许20%的超差点,并应控制在设计标高的+15mm范围内,不应有负向偏差;。
保证标准层各盒口与同一轴线的距离、与建筑物阳、阴角的距离一致;成排的开关盒之间的距离应保持一致,同一室内的插座高度差不应大于5mm,并列安装的相同型号的插座高度差不应大于1mm。
(5)为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间宜有不少于1250px的安全距离。
(6)在卫生间、厨房、水房、以及所有潮湿或水能溅到的地方都应采用密封良好的防水、防溅型插座。其他房间采用安全型插座。
(7)为了能够保证安全使用功能,多联开关、插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用安全型压线帽压接,再进行分支线连接。接地(PE)或接零(N)线在插座内严禁串联连接。
(8)如果开关、插座盒距离墙面太深≥50px,必须加套盒。套盒应稳装牢固,且要保证质量。
(9)暗装的开关、插座盒口应收口方正,面板应紧贴墙面,四周无间隙,安装牢固不歪斜,表面光滑整洁、无碎裂、划伤。
(10)开关盒的位置不应设在门、窗的开启方向后以及影响设备操作处;中间接线盒应设在不影响视线观感的地方。对开关盒、插座盒影响观感的重要部位如:门厅的大理石墙面、浴室、厨房瓷砖墙面,要结合土建排砖,对其位置加以调整。
安装应注意问题
(1)塑料板有足够强度,应平整无弯翘变形,色度均匀不含杂质。
(2)面板的紧线螺丝应用光滑的圆头,不应为平头,以防损伤导线。安全插座的各插孔均匀应带安全门,安全门应使用合成阻燃材料,硬度高、耐高温、不变形。插座簧片弹性好,插拔时力度感均匀一致。铜件连接采用滑铆工艺,连接牢固,没有裂纹,外观光滑细腻。
(3)开关的接线应正确无误,开关必须切断相线;开关位置应与灯位一致,同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致。
(4)民用插座的保护线应选用与相线截面积、绝缘同等级的铜芯导线。在配电回路中的各种导线,均不得在开关、插座的接线端子处以套接压线的方式连接其他支路。
(5)潮湿场所应使用防水、防溅型插座。面板安装完毕后,应擦拭整洁,固定牢固,与建筑物表面不应有缝隙。