[分享]强电、弱电布线的距离要求及注意事项

发表于2018-05-21     1532人浏览     0人跟帖     总热度:162  

[分享]5月份第2周优质资料大排行!大家说好才是真的好!

强电、弱电布线的距离要求及注意事项_1
强电这一概念是相对于弱电而言,一般并无电压电流的具体界限划分。人们习惯将电分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率。
弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。
       一、强电弱电布线距离要求
因为强电周围有磁场,如果强电弱电布线距离过近就会对弱电的信号产生影响,具体表现为:如果是电视线,信号就不会很清楚;如果是电话线,电话就会出现杂音;如果是网线,网络传输速度就会受到影响等等。
因此,在强弱电布线时,一定要遵循如下强电弱电布线距离要求:
1、用户电缆不能与高压(AC>1000V,DC>1500V)电缆一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与高压电缆的终端最小间隔450mm。
强电、弱电布线的距离要求及注意事项_2
2、用户电缆应与一些有害设备(诸如:避雷器、腐蚀性流体、温度超过60℃的物体等等)分隔,且其间距不得少于150mm。
3、电力电缆与用户电缆布线分隔参见下图。强电、弱电布线的距离要求及注意事项_3
4、低压电缆与通信电缆交叉时预防噪音的分隔参见下图。
强电、弱电布线的距离要求及注意事项_4 
二、强电对弱电的干扰
电网运行正常时,在不发生单相接地故障的情况下,一般是不存在强电对弱电造成的电磁干扰问题。但是当电网运行中发生单相接地故障时,不同的中性点接地方式电网,对弱电系统的电磁干扰程度就会有明显的不同,这表明电网中性点接地方式与其对通讯系统造成的干扰有着密切的关联。
电网运行中若发生单相接地故障时,在接地点必将产生较大接地电流,该电流通过电磁耦合,静电耦合,地中电流传导等形式对通讯系统造成干扰,且干扰程度随接地电流的大小而变化。它的主要表现形式为:音频干扰、工频干扰、接触干扰和纵向电势等。
电网发生单相接地故障时,若电力线与通讯线存在平行走向时,电磁耦合产生的感应电压会对平行走向通讯系统造成干扰影响;或当电力线导线一相、两相断线后直接搭在通讯线上时,通过导线接触从而对通讯系统造成干扰;或电网运行中发生中性点位移而产生较大位移电压,通过电容耦合而对通讯系统造成干扰影响。
强电对弱电造成干扰危害表现为:轻者影响质量,电话回路中杂音增大,信息失真和误码率增多等;重者则危及通讯设备和人身安全。如通讯设备绝缘击穿,机房着火,人员伤亡以及导航指挥信号错乱或误动而导致失误发生事故等。