[分享]低压配电系统的供电电制和漏电保护

发表于2018-05-03     597人浏览     1人跟帖     总热度:99  

低压配电系统的供电电制和漏电保护-architecture-building-high-rise-140983.jpg低压配电系统的供电电制和漏电保护-architecture-building-high-rise-140983.jpg

低压配电系统的供电电制和漏电保护_1

低压配电系统的供电电制和漏电保护_2

低压配电系统的供电电制和漏电保护_3

低压配电系统的供电电制和漏电保护_4

低压配电系统的供电电制和漏电保护_5

低压配电系统的供电电制和漏电保护_6

低压配电系统的供电电制和漏电保护_7

低压配电系统的供电电制和漏电保护_8

低压配电系统的供电电制和漏电保护_9


低压配电系统的供电电制和漏电保护_10

漏电保护

漏电保护

在低压电路中作为:

防止人体触电。

防止漏电引起的火灾、设备烧坏和爆炸事故。

主要功能是提供间接接触保护。

漏电保护动作电流小于30ma,也可作为直接接触保护。

漏电保护有电压型和电流型两类。

电压型用于变压器中性点不接地的低压系统。

漏电故障电流在接地装置产生较高的电压,继电器动作,分断电源开关。

电流型用于变压器中性点接地的低压系统。

发生漏电,零序电流互感器检测出漏电流,继电器动作,分断电源开关。

目前主要使用电流型漏电保护。


低压配电系统的供电电制和漏电保护_11

低压配电系统的供电电制和漏电保护_12

低压配电系统的供电电制和漏电保护_13

低压配电系统的供电电制和漏电保护_14

低压配电系统的供电电制和漏电保护_15

低压配电系统的供电电制和漏电保护_16

低压配电系统的供电电制和漏电保护_17

低压电力系统的接地形式

根据电源和设备的接地状态,配电系统分为3种形式,即I T系统 、TT系统和TN系统。前字母表示电源的接地状态;后字母表示设备的接地状态。

字母是法文单词的第一个字母,T(Terre)是大地、I(Isolation)是隔离、N(Neutre)是中性。

T N系统有3种类型:TN-S系统、 TN-C系统、TN-C-S系统。

S(Separe)是分开,即N与PE分开、 C(Combine)是结合,即N和PE结合在一起。

低压配电系统的供电电制和漏电保护_18

低压配电系统的供电电制和漏电保护_19

低压配电系统的供电电制和漏电保护_20

低压配电系统的供电电制和漏电保护_21

低压配电系统的供电电制和漏电保护_22

低压配电系统的供电电制和漏电保护_23

低压配电系统的供电电制和漏电保护_24

接地导线的截面 

保护线PE的最小截面积

相线芯线截面(mm2) PE线最小截面(mm2)

         S≤16                                     S

       16< S≤35                             16

         S>35                                   S/2

保护线PE的最小截面积不小于2.5mm2。

CCS对接地的规定:

“1.3.4接地

  1.3.4.1电气设备的带电部件以外的所有可接近的金属部分均应接地。”

关于接地导线的截面,与陆地的要求相似,即:

固定敷设电缆中的连续接地导体:

相关的载流导线(例如该设备的电源线)的截面S≤16mm2 的,接地导线最小截面Q应与S相等;S>16mm2 的,Q应为S的1/2(一半)但不小于16mm2 。

最小不小于1.5mm2 。

单独固定的接地导体:

S≤2.5mm2 ,Q=S/2,但不小于1.5mm2

2.5<S≤120mm2 ,Q=S/2,但不小于4mm2

S>120mm2 ,Q=70mm2

电缆金属护套用金属夹箍夹住,再用导线引出接地。接地导体的截面Q

S≤25mm2 ,Q≥1.5mm2

S>25mm2 ,Q≥4mm2

电涌和电涌保护

电涌是超过系统正常电压很多倍、时间很短的电压脉冲。持续时间很短、电压很高,也称为瞬时过电压。

瞬时过电压会干扰设备的正常工作,甚至损坏电气设备,特别是电子器件。

抑制和防止电涌危害的设备(器件),在中、高压系统中称为“避雷器”;在低压系统中称为“电涌保护器”或“浪涌保护器”或“电源防雷模块”等。

电涌保护器简称“SPD”,是英文Surge ProtectionDevice的第一个字母。

低压配电系统的供电电制和漏电保护_25

低压配电系统的供电电制和漏电保护_26


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-05-03   |  只看该作者      

2

低压配电系统的供电电制和漏电保护

小郭妹妹

中国  | 建筑电气

5 关注

34 粉丝

85 发帖

27 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20