1、图纸不便阅读
电气深化图纸常见毛病_1
 未见图例。图纸(无论平面图还是系统图)应该附图例表,方便图纸使用者阅读。

2、设备操作不便
电气深化图纸常见毛病_2
缺乏人性化思维,是中国工程师的一贯毛病。
配电箱统一规定为底边距地1800mm,对于尺寸稍大的箱体,个子矮小的人势必会踮脚操作。有的小小国家规定配电箱顶边距地1800mm(2000mm),合理。
想想配电柜高度为啥定在2200mm吧。
3、三相负荷不平衡
电气深化图纸常见毛病_3
中国工程师很难改这种单相负荷按顺序排布、把备用回路集中放在末尾的毛病,这种配电箱负荷分配方式很容易导致三相不平衡!比如厨房配电,单相大容量设备很多,设计师如果还按照老套路出拳,可能会很惨!
4、成本意识模糊
电气深化图纸常见毛病_4
从大样图看,非消防非埋地(非机械外力强的地方)管线暗敷,为啥要用钢管而不用成本更低的塑料波纹管?更要命的是,还用了镀锌钢管!没有哪个国家这么玩啊。
即使这种大样图来自顾问,承包商也要勇敢的提出变更建议。两种管材价格相差8倍啊!一个几十万平米的综合体,能为公司节省多少钱啊?
5、表达手段啰嗦
电气深化图纸常见毛病_5
终端箱回路会连接各种类型的照明灯具/各种用途、各种类型的的插座,如果这样在每个回路后面写,要累死人了!中国人劳动力现在也不便宜啊。
还是琢磨下老外灵巧的思维吧。他山之石,可以攻玉,老祖宗的话是有道理的。下表已经在多篇公众号展示过n次。
电气深化图纸常见毛病_6
6、漏电保护没概念
电气深化图纸常见毛病_7
 一个100mA RCCB带42个单相照明回路,有点hold不住喔,还没算上备用回路呢。
下面的30mA RCCB带了24个插座回路!还不算备用。
电气深化图纸常见毛病_8
看个小资料,再对对配电系统图。知道有什么问题了吗?这得胆儿有多肥才敢那么画系统图??
再说一遍,即使是顾问提供图纸,错误的地方一定要给他指出来!按照FIDIC合同条款,承包商被认为是有经验的。
电气深化图纸常见毛病_9
7、导体选择没概念
电气深化图纸常见毛病_10
 变压器中性点接地导体这么就可以吗?那得是多小的变压器。
 中英文翻译还不对应,一个钢质,一个铜质,毛脚媳妇。
8、桥架不对应
电气深化图纸常见毛病_11
平面图处处标注是trunking,槽盒啊槽盒。大样图给一个梯架的详图?
粗心,粗心,还是粗心。
9、定位尺寸遗漏

电气深化图纸常见毛病_12
电气深化图纸常见毛病_13
摄像头缺安装定位尺寸;柱上安装扬声器缺安装高度。
桥架定位尺寸倒是可以在综合图体现。但是,你桥架的规格尺寸呢?
10、比例不协调
电气深化图纸常见毛病_14
你这电信平面图,终端插座大小都赶上椅子了!
来源:李興龍機電科技

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-04-27   |  只看该作者      

2

希望能对大家有帮助

 发表于2018-04-27   |  只看该作者      

3

看不懂

 发表于2018-05-04   |  只看该作者      

4

很多地方提的很正确

DONG青峰

中国  | 建筑电气

6 关注

29 粉丝

149 发帖

84 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20