【专家介绍】
闫赞辉,电气工程及自动化专业,高级机电工程师,国家注册电气(供配电)工程师,现任职于甲级设计院。
擅长照明设计、消防设计、配电设计、防雷接地设计。


【项目经历】
    现任某设计院电气专业负责人,负责电气专业的方案制定,工程中疑难问题解答;绿色建筑的设计,实施,验收。
    所主持工程:昌黎金榭巴黎小区,昌黎第六小学,六合综合楼亮化工程,昌黎职教中心,汤河人防工程,倪庄人防工程,开元观沧海住宅小区


【参与方式】
在本帖下方回帖提问
我们的专家会在24小时内给您答复


【活动奖励】
只要回复就送200筑龙币
(悄悄告诉你,筑龙币可以换礼物啦,打开筑龙学社APP,打开“我的”-“礼品兑换区”)
(活动结束)高级机电工程师为你解答供配电设计中遇到的疑难杂症!_3
获得网友点评、点赞多者可以增加奖励额度
专家评估,优质提问还有意外惊喜!


【活动时间】
2018.3.12-2017.3.30
更多筑龙电气资料分享请加QQ群 
611865596
(活动结束)高级机电工程师为你解答供配电设计中遇到的疑难杂症!_4
无广告骚扰!
学技能 来筑龙
电气小白必备,2个月做10个真实项目
(活动结束)高级机电工程师为你解答供配电设计中遇到的疑难杂症!_5




分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2018-03-12  | 只看该作者      

2

前排!

 当前离线   发表于2018-03-12  | 只看该作者      筑龙币+20

3

我是新手,请问老师5层总面积不到1500平米的酒店,是否需要发电机房呢?


点评+1

  • 发表于 2018-03-12     这个问题比较复杂,首先需要确定酒店级别,三星、四星、五星,看这个面积应该是快捷酒店级别,不上星,不上星的话,非消防用电按三级负荷,对于消防用的,需要看室外消防水量,如果建筑物的室外消防水量大于25L/S,按二级负荷考虑,如果市政电源满足不了,就需要柴油发电机房。

 当前离线   发表于2018-03-12  | 只看该作者      筑龙币+10

4

配电房一般做几处接地

点评+1

  • 发表于 2018-03-12     一般两处接地。还有总等电位连接端子板,也需要两处与接地装置连接。

 当前离线   发表于2018-03-12  | 只看该作者      

5

点评   配电小王  发表于  3楼   2018-03-12  我是新手,请问老师5层总面积不到1500平米的酒店,是否需要发电机房呢?
这个问题比较复杂,首先需要确定酒店级别,三星、四星、五星,看这个面积应该是快捷酒店级别,不上星,不上星的话,非消防用电按三级负荷,对于消防用的,需要看室外消防水量,如果建筑物的室外消防水量大于25L/S,按二级负荷考虑,如果市政电源满足不了,就需要柴油发电机房。

 当前离线   发表于2018-03-12  | 只看该作者      

6

点评   YARU123  发表于  4楼   2018-03-12  配电房一般做几处接地
一般两处接地。还有总等电位连接端子板,也需要两处与接地装置连接。

 当前离线   发表于2018-03-12  | 只看该作者      筑龙币+10

7

闫工您好!低压侧单母线分段,备用电源发电机接入任何一段母排,如果发电机接成自投型式,如果母排短路或下端短路,造成变压器出口断路器跳闸,此时再投备用发电机,是不是也得跳闸,最好有图说明,谢谢!

点评+1

  • 发表于 2018-03-13     首先,要知道柴油发电机的启动信号来自于变压器出口开关辅助接点发出,而不是继电器的接点发出,在下端短路时,断开的是母线的下级开关,主开关未动作,柴油发电机不会启动。
    如果单母线短路,变压器主开关断开,启动柴油发电机,通过柴油发电机的主开关,把电力引至单母线,单母线有短路故障,使柴油发电机的主开关跳闸。

 当前离线   发表于2018-03-12  | 只看该作者      

8

再问个问题变配电室提资,如何做?谢谢!

点评+6

  • 发表于 2018-03-14     @liangsoso.你要的图纸已发送。请查收。

  • 发表于 2018-03-14     1071394029@qq.com,谢谢闫老师了!

  • 发表于 2018-03-14     同求,357361572@qq.com  谢谢!!

 当前离线   发表于2018-03-13  | 只看该作者      

9

点评   tq02vf4  发表于  8楼   2018-03-12  再问个问题变配电室提资,如何做?谢谢!
同问同问同问同问

 当前离线   发表于2018-03-13  | 只看该作者      筑龙币+10

10

变配电室面积如何估算?

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!