点评 zfhgui 发表于 46楼 2018-03-15 钢筋套筒连接是否需要跨接?有规范吗没有规范依据。根据安装工程施工工艺说明,采用电弧焊,电渣压力焊,机械连接(含冷挤压,直螺纹连接)的可以不在做跨接焊。
点评 yanzanhui 发表于 40楼 2018-03-14 回答26楼:一、浪涌保护器上端开关或熔断器选择方法: 浪涌保护器的最大保险丝强度“A”; 接入配电线路最大供电电流“B”;开关或熔断器的断...闫老师非常感谢您热心回答!有些疑问:“浪涌保护器的最大保险丝强度“A””是指什么?还有断路器不需要标注极限短路分段能力吗?
闫老师,
请教一下在设计中10KV配电回路中的保护用电流互感器和测量用电流互感器如何选择呢?
我这现在有个实例,10kv最大短路电流40KA,给一台10KV/0.69kv 5800KVA的变压器配电,保护用电流互感器和测量用电流互感器应该分别选什么量程及精度?
发表于 2018-03-17 我的意思是你把你遇到的工程具体情况说一下。
点评 sycee 发表于 56楼 2018-03-17 点评 sycee 发表于 30楼 2018-03-14 请问电力电缆穿越西气东输管道,应采用什么方式,应符合...我的意思是你把你遇到的工程具体情况说一下。
1元那个怎么下载
发表于 2018-03-18 https://bbs.zhulong.com/104030_group_772/detail32407945,可以去看看这个帖子,里面都是优质下载的,站内还有很多资源不能一一整理了!
点评 WY715333 发表于 59楼 2018-03-17 1元那个怎么下载https://bbs.zhulong.com/104030_group_772/detail32407945,可以去看看这个帖子,里面都是优质下载的,站内还有很多资源不能一一整理了!
中国 | 建筑电气
52 关注
204 粉丝
586 发帖
55 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)