 发表于2018-03-13   |  只看该作者      

11

闫工,请问立面改造的项目,在增加了钢结构的屋顶之后,如何做防雷?

点评+1

  • 发表于 2018-03-13     补充一下是民房,属于三类防雷,房子原来没有做防雷

 发表于2018-03-13   |  只看该作者      

12

点评   liangsoso  发表于  11楼   2018-03-13  闫工,请问立面改造的项目,在增加了钢结构的屋顶之后,如何做防雷?
补充一下是民房,属于三类防雷,房子原来没有做防雷

 发表于2018-03-13   |  只看该作者      

13

点评   tq02vf4  发表于  7楼   2018-03-12  闫工您好!低压侧单母线分段,备用电源发电机接入任何一段母排,如果发电机接成自投型式,如果母排短路或下端短路,造成变压器出口断路器跳闸,此时再投...
首先,要知道柴油发电机的启动信号来自于变压器出口开关辅助接点发出,而不是继电器的接点发出,在下端短路时,断开的是母线的下级开关,主开关未动作,柴油发电机不会启动。 如果单母线短路,变压器主开关断开,启动柴油发电机,通过柴油发电机的主开关,把电力引至单母线,单母线有短路故障,使柴油发电机的主开关跳闸。

 发表于2018-03-13   |  只看该作者      

14

点评   tq02vf4  发表于  8楼   2018-03-12  再问个问题变配电室提资,如何做?谢谢!
这个问题大家都碰到过,其实也不是很难,做过一个就会了。 首先布置电力设备,高压柜,变压器,低压柜,以及三者之间的线路连接方式,一般都是通过电缆沟连接,你给建筑或结构专业提资料时,需要提供设备下方的电缆沟尺寸及定位,电缆沟做法,还有变压器基础做法。需要资料的留下邮箱,给你们一个我做过的变配电室的图纸。

点评+4

  • 发表于 2018-03-19     941619193@qq.com  老师能发我一份吗

  • 发表于 2018-03-19     34498711@qq.com谢谢啊!!!!!

  • 发表于 2018-03-19     闫工,我也想要个变配电室图纸,410921315@qq.com 好人一生平安

 发表于2018-03-13   |  只看该作者       筑龙币+10

15

答:10楼,这个问题比较不好回答。即使有了下面的面积,你还是需要在具体施工图设计时也会有一定的出入。

10kV中压开关站、配电室等建筑面积参考表

序号      方案号        规模           长(m) 宽(m)面积(m2)

一、10kV地上开关站

1        ZK-A-1        二进六出        10.5        8.5        89.25

2       ZK-A-2        二进八出        10.5        8.5        89.25

3        ZK-A-3        二进十出        12        8.5        102.

4        ZK-A-4        三进十二出        14        8.5        119

二、10kV地下开关站

5        ZK-B-1        二进六出        10        5        50

6        ZK-B-2        二进八出        11        5        55

7        ZK-B-3        二进十出        11        5        55

8        ZK-B-4        三进十二出        13        5        65

三、10kV地上配电室

9        ZP-A-1        本期规模2x200kVA,远景规模2x400kVA        14        8        112

10        ZP-A-2        本期规模2x400kVA,远景规模2x800kVA        14        8        112

11        ZP-A-3        本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        15        8        120

12        ZP-A-4        本期规模2x800kVA,远景规模2x1000kVA        15        8        120

13        ZP-A-5        本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA        20        12        240

14        ZP-A-6        本期规模4x800kVA,远景规模4x1000kVA        18        10        180

四、10kV地下配电室

15        ZP-B-1        本期规模2x200kVA,远景规模2x400kVA        13        7        91

16        ZP-B-2        本期规模2x400kVA,远景规模2x800kVA        13        7        91

17        ZP-B-3        本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        15        8        120

18        ZP-B-4        本期规模2x800kVA,远景规模2x1000kVA        15        8        120

19        ZP-B-5        本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA        26        9        234

20        ZP-B-6        本期规模4x800kVA,远景规模4x1000kVA        26        9        234

五、10kV地上开关站(带变压器)

21        ZKP-A-1        二进四出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        14        12        168

22        ZKP-A-2        二进四出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        14        11        154

23        ZKP-A-3        二进四出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA;        18        16.5        297

24        ZKP-A-4        10kV二进四出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA        16        16        256

25        ZKP-A-5        二进六出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        21        9        189

26        ZKP-A-6        二进六出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        19        9        171

27        ZKP-A-7        二进六出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA        18        16.5        297

28        ZKP-A-8        二进六出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA        16        16        256

29        ZKP-A-9        二进八出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        16        12        192

30        ZKP-A-10        二进八出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        9        20        180

31        ZKP-A-11        二进十出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        21        10        210

32        ZKP-A-12        二进十出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        19        10        190

六、10kV地下开关站(带变压器)

33        ZKP-B-1        二进四出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        18        8        144

34        ZKP-B-2        二进四出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        18        8        144

35        ZKP-B-3        二进四出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA;        30        9        270

36        ZKP-B-4        10kV二进四出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA        30        9        270

37        ZKP-B-5        二进六出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        18        9        162

38        ZKP-B-6        二进六出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        18        9        162

39        ZKP-B-7        二进六出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA        30        9        270

40        ZKP-B-8        二进六出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA        30        9        270

41        ZKP-B-9        二进八出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        18        9        162

42        ZKP-B-10        二进八出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        18        9        162

43        ZKP-B-11        二进十出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        18        9.5        171

44        ZKP-B-12        二进十出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        18        9.5        171

七、10kV箱式变电站

45        ZXB-A-1        美式;本期规模200kVA,远景规模400kVA        2.3        1.7        3.91

46        ZXB-A-2        美式;本期规模400kVA,远景规模630kVA        2.3        1.7        3.91

47        ZXB-B-1        欧式;本期规模200kVA,远景规模400kVA        3.1        2.3        7.13

48        ZXB-B-2        欧式;本期规模400kVA,远景规模630kVA        3.1        2.3        7.13


点评+1

  • 发表于 2018-03-13     谢谢您了!

 发表于2018-03-13   |  只看该作者      

16

谢谢闫工热心回答!学习您变电所的做法2011289490@qq.com

点评+1

  • 发表于 2018-03-14     已发送你想要的图纸,请查收。

 发表于2018-03-13   |  只看该作者      

17

答11楼

如果屋顶是水泥瓦和彩钢瓦之分,

水泥瓦,需要做沿屋脊明装的避雷带,有周圈的檐口时,沿檐口做明装避雷带,没有檐口时在屋面外沿做明装避雷带,

如果是彩钢瓦,在满足用彩钢瓦做接闪器的情况下,可以不做避雷带,直接用金属屋面做接闪器。

引下线,用明装的沿墙面敷设的引下线,接地装置采用人工接地装置。看防雷图集做法


点评+1

  • 发表于 2018-03-13     谢谢闫老师!

 发表于2018-03-13   |  只看该作者      

18

年前受小编之托,为大家答疑解惑,现在我负责电气方案的把控。小伙伴们忙不过来了,我也会画一点,画图算是看家本领了。画了有十几年了。大家有问题尽量提。我能做到知无不言。你们手里有的资料可能我没有。但是希望能通过筑龙的平台,让大家互通有无。感谢筑龙平台给我们提供这么好的交流机会。(活动结束)高级机电工程师为你解答供配电设计中遇到的疑难杂症!-微信图片_20180313120258.jpg(活动结束)高级机电工程师为你解答供配电设计中遇到的疑难杂症!-微信图片_20180313120253.jpg

点评+1

  • 发表于 2018-03-13     谢谢闫老师!

 发表于2018-03-13   |  只看该作者      

19

点评   yanzanhui  发表于  18楼   2018-03-13  年前受小编之托,为大家答疑解惑,现在我负责电气方案的把控。小伙伴们忙不过来了,我也会画一点,画图算是看家本领了。画了有十几年了。大家有问题尽量...
谢谢闫老师!

 发表于2018-03-13   |  只看该作者      

20

点评   tq02vf4  发表于  8楼   2018-03-12  再问个问题变配电室提资,如何做?谢谢!
521186190@qq.com,麻烦闫老师!

点评+1

  • 发表于 2018-03-14     已发送图纸,请查收。

管不住

中国  | 建筑电气

52 关注

204 粉丝

586 发帖

55 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20