闫工,请问立面改造的项目,在增加了钢结构的屋顶之后,如何做防雷?
发表于 2018-03-13 补充一下是民房,属于三类防雷,房子原来没有做防雷
点评 tq02vf4 发表于 7楼 2018-03-12 闫工您好!低压侧单母线分段,备用电源发电机接入任何一段母排,如果发电机接成自投型式,如果母排短路或下端短路,造成变压器出口断路器跳闸,此时再投...首先,要知道柴油发电机的启动信号来自于变压器出口开关辅助接点发出,而不是继电器的接点发出,在下端短路时,断开的是母线的下级开关,主开关未动作,柴油发电机不会启动。 如果单母线短路,变压器主开关断开,启动柴油发电机,通过柴油发电机的主开关,把电力引至单母线,单母线有短路故障,使柴油发电机的主开关跳闸。
点评 tq02vf4 发表于 8楼 2018-03-12 再问个问题变配电室提资,如何做?谢谢!这个问题大家都碰到过,其实也不是很难,做过一个就会了。 首先布置电力设备,高压柜,变压器,低压柜,以及三者之间的线路连接方式,一般都是通过电缆沟连接,你给建筑或结构专业提资料时,需要提供设备下方的电缆沟尺寸及定位,电缆沟做法,还有变压器基础做法。需要资料的留下邮箱,给你们一个我做过的变配电室的图纸。
答:10楼,这个问题比较不好回答。即使有了下面的面积,你还是需要在具体施工图设计时也会有一定的出入。
10kV中压开关站、配电室等建筑面积参考表
序号 方案号 规模 长(m) 宽(m)面积(m2)
一、10kV地上开关站
1 ZK-A-1 二进六出 10.5 8.5 89.25
2 ZK-A-2 二进八出 10.5 8.5 89.25
3 ZK-A-3 二进十出 12 8.5 102.
4 ZK-A-4 三进十二出 14 8.5 119
二、10kV地下开关站
5 ZK-B-1 二进六出 10 5 50
6 ZK-B-2 二进八出 11 5 55
7 ZK-B-3 二进十出 11 5 55
8 ZK-B-4 三进十二出 13 5 65
三、10kV地上配电室
9 ZP-A-1 本期规模2x200kVA,远景规模2x400kVA 14 8 112
10 ZP-A-2 本期规模2x400kVA,远景规模2x800kVA 14 8 112
11 ZP-A-3 本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 15 8 120
12 ZP-A-4 本期规模2x800kVA,远景规模2x1000kVA 15 8 120
13 ZP-A-5 本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA 20 12 240
14 ZP-A-6 本期规模4x800kVA,远景规模4x1000kVA 18 10 180
四、10kV地下配电室
15 ZP-B-1 本期规模2x200kVA,远景规模2x400kVA 13 7 91
16 ZP-B-2 本期规模2x400kVA,远景规模2x800kVA 13 7 91
17 ZP-B-3 本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 15 8 120
18 ZP-B-4 本期规模2x800kVA,远景规模2x1000kVA 15 8 120
19 ZP-B-5 本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA 26 9 234
20 ZP-B-6 本期规模4x800kVA,远景规模4x1000kVA 26 9 234
五、10kV地上开关站(带变压器)
21 ZKP-A-1 二进四出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 14 12 168
22 ZKP-A-2 二进四出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 14 11 154
23 ZKP-A-3 二进四出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA; 18 16.5 297
24 ZKP-A-4 10kV二进四出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA 16 16 256
25 ZKP-A-5 二进六出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 21 9 189
26 ZKP-A-6 二进六出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 19 9 171
27 ZKP-A-7 二进六出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA 18 16.5 297
28 ZKP-A-8 二进六出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA 16 16 256
29 ZKP-A-9 二进八出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 16 12 192
30 ZKP-A-10 二进八出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 9 20 180
31 ZKP-A-11 二进十出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 21 10 210
32 ZKP-A-12 二进十出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 19 10 190
六、10kV地下开关站(带变压器)
33 ZKP-B-1 二进四出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 18 8 144
34 ZKP-B-2 二进四出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 18 8 144
35 ZKP-B-3 二进四出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA; 30 9 270
36 ZKP-B-4 10kV二进四出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA 30 9 270
37 ZKP-B-5 二进六出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 18 9 162
38 ZKP-B-6 二进六出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 18 9 162
39 ZKP-B-7 二进六出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA 30 9 270
40 ZKP-B-8 二进六出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA 30 9 270
41 ZKP-B-9 二进八出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 18 9 162
42 ZKP-B-10 二进八出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 18 9 162
43 ZKP-B-11 二进十出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA 18 9.5 171
44 ZKP-B-12 二进十出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA 18 9.5 171
七、10kV箱式变电站
45 ZXB-A-1 美式;本期规模200kVA,远景规模400kVA 2.3 1.7 3.91
46 ZXB-A-2 美式;本期规模400kVA,远景规模630kVA 2.3 1.7 3.91
47 ZXB-B-1 欧式;本期规模200kVA,远景规模400kVA 3.1 2.3 7.13
48 ZXB-B-2 欧式;本期规模400kVA,远景规模630kVA 3.1 2.3 7.13
发表于 2018-03-13 谢谢您了!
谢谢闫工热心回答!学习您变电所的做法2011289490@qq.com
发表于 2018-03-14 已发送你想要的图纸,请查收。
答11楼
如果屋顶是水泥瓦和彩钢瓦之分,
水泥瓦,需要做沿屋脊明装的避雷带,有周圈的檐口时,沿檐口做明装避雷带,没有檐口时在屋面外沿做明装避雷带,
如果是彩钢瓦,在满足用彩钢瓦做接闪器的情况下,可以不做避雷带,直接用金属屋面做接闪器。
引下线,用明装的沿墙面敷设的引下线,接地装置采用人工接地装置。看防雷图集做法
发表于 2018-03-13 谢谢闫老师!
年前受小编之托,为大家答疑解惑,现在我负责电气方案的把控。小伙伴们忙不过来了,我也会画一点,画图算是看家本领了。画了有十几年了。大家有问题尽量提。我能做到知无不言。你们手里有的资料可能我没有。但是希望能通过筑龙的平台,让大家互通有无。感谢筑龙平台给我们提供这么好的交流机会。
发表于 2018-03-13 谢谢闫老师!
点评 yanzanhui 发表于 18楼 2018-03-13 年前受小编之托,为大家答疑解惑,现在我负责电气方案的把控。小伙伴们忙不过来了,我也会画一点,画图算是看家本领了。画了有十几年了。大家有问题尽量...谢谢闫老师!
发表于 2018-03-14 已发送图纸,请查收。