[分享]零线接线位置错误引发的跳闸

发表于2018-01-19     719人浏览     1人跟帖     总热度:86  

如图所示,室内很简单的一个供电系统。漏保检测发现,电流进出不一样,认为漏电,所以跳闸了。小细节工作。

零线接线位置错误引发的跳闸-9121b1d377f0450f1ccd4ec139a094ff00516192.jpg

漏电空开、2P空开、1P空开分别为32A、20A、16A。2P空开引出线至墙面插座,1P空开引出线至空调插座。因为空调安装位置距离空调插座较远,就近使用从墙面插座引出的排插,排插上还有电脑、打印机等办公电气,使用近2年时间。今天排插终于由于老化及负荷过大,光荣牺牲,遂更换排插,并将空调电源线延长至空调插座。问题出现,插上空调电源,漏电空开即保护动作跳闸。空调电源插在排插上使用正常,饮水机插在空调插座处亦正常。打开墙面配电箱,查找线路,发现空调插座零线引自配电箱零排,而零排进线为进户零线,遂将空调插座零线改为从漏电空开馈线处引出,故障排除。