点评 许三高 发表于 27楼 2018-01-15 点评 许三高 发表于 26楼 2018-01-15 设计热力入口装置的时候都要考虑那这方面? 也需要和...开发商可以提相关建议,但最终入口位置需由区域能源站管委会确定。接口的大小都是要管委会确定的。
老师您好,我想问下中庭自动扶梯下方设置自喷的喷头的问题,是仅在首层自动扶梯下方和最上方设置喷头,还是每层都需要设置喷头?规范中没有明确的说明,谢谢老师!
发表于 2018-01-17 最底层下方和顶层设置喷头即可,中间楼层的扶梯规范没有强制要求的。常规是不设置的。
点评 格斯里 发表于 35楼 2018-01-17 老师您好,我想问下中庭自动扶梯下方设置自喷的喷头的问题,是仅在首层自动扶梯下方和最上方设置喷头,还是每层都需要设置喷头?规范中没有明确的说明,...最底层下方和顶层设置喷头即可,中间楼层的扶梯规范没有强制要求的。常规是不设置的。
请教一下,无障碍电梯,外召按钮(即电梯层门外的上下的按钮)是否必须有盲文,如有,是在哪本规范规定。和电梯供应商商定合同时,要怎么注明。谢谢
发表于 2018-01-18 规范无强制要求,有些电梯厂家也不一定配盲文。质量监督局对这一块也没有强制要求。和三菱、迅达、ots几家电梯公司的商务沟通,没碰到过业主方注明此要求的。
一台路由分了几个AP,其中有一个AP的无线网络经常有时有,有时没有。这个AP外接的网络能正常使用。更换这个AP后,还是出现这种情况,请教一下,可能那里出现了问题
发表于 2018-01-18 那说明不是无线的问题,应该是信号重叠太多,建议换无线的频道。
点评 ohangbing 发表于 37楼 2018-01-18 请教一下,无障碍电梯,外召按钮(即电梯层门外的上下的按钮)是否必须有盲文,如有,是在哪本规范规定。和电梯供应商商定合同时,要怎么注明。谢谢规范无强制要求,有些电梯厂家也不一定配盲文。质量监督局对这一块也没有强制要求。和三菱、迅达、ots几家电梯公司的商务沟通,没碰到过业主方注明此要求的。
发表于 2018-01-18 现在是质监提出要求,是强制。现场是已安装,三菱没有,但另一个品牌蒂森是有。
点评 ohangbing 发表于 38楼 2018-01-18 一台路由分了几个AP,其中有一个AP的无线网络经常有时有,有时没有。这个AP外接的网络能正常使用。更换这个AP后,还是出现这种情况,请教一下,可能那里...那说明不是无线的问题,应该是信号重叠太多,建议换无线的频道。
发表于 2018-01-18 谢谢,我试下