[公告][专家答疑]机电实战PK赛!

发表于2018-01-09     6313人浏览     54人跟帖     总热度:897  

 发表于2018-01-16   |  只看该作者      

31

点评   许三高  发表于  27楼   2018-01-15  点评   许三高  发表于  26楼   2018-01-15  设计热力入口装置的时候都要考虑那这方面? 也需要和...
开发商可以提相关建议,但最终入口位置需由区域能源站管委会确定。接口的大小都是要管委会确定的。

 发表于2018-01-16   |  只看该作者      

32

点评   机电小兵  发表于  28楼   2018-01-16  谢谢
客气,大家多交流~

 发表于2018-01-17   |  只看该作者       筑龙币+10

33

学习的路上一起共成长

 发表于2018-01-17   |  只看该作者      

34

点评   许三高  发表于  27楼   2018-01-15  点评   许三高  发表于  26楼   2018-01-15  设计热力入口装置的时候都要考虑那这方面? 也需要和...
谢谢老师回复

 发表于2018-01-17   |  只看该作者       筑龙币+20

35

老师您好,我想问下中庭自动扶梯下方设置自喷的喷头的问题,是仅在首层自动扶梯下方和最上方设置喷头,还是每层都需要设置喷头?规范中没有明确的说明,谢谢老师!

点评+1

  • 发表于 2018-01-17     最底层下方和顶层设置喷头即可,中间楼层的扶梯规范没有强制要求的。常规是不设置的。

 发表于2018-01-17   |  只看该作者      

36

点评   格斯里  发表于  35楼   2018-01-17  老师您好,我想问下中庭自动扶梯下方设置自喷的喷头的问题,是仅在首层自动扶梯下方和最上方设置喷头,还是每层都需要设置喷头?规范中没有明确的说明,...
最底层下方和顶层设置喷头即可,中间楼层的扶梯规范没有强制要求的。常规是不设置的。

 发表于2018-01-18   |  只看该作者       筑龙币+10

37

请教一下,无障碍电梯,外召按钮(即电梯层门外的上下的按钮)是否必须有盲文,如有,是在哪本规范规定。和电梯供应商商定合同时,要怎么注明。谢谢

点评+1

  • 发表于 2018-01-18     规范无强制要求,有些电梯厂家也不一定配盲文。质量监督局对这一块也没有强制要求。和三菱、迅达、ots几家电梯公司的商务沟通,没碰到过业主方注明此要求的。

 发表于2018-01-18   |  只看该作者      

38

一台路由分了几个AP,其中有一个AP的无线网络经常有时有,有时没有。这个AP外接的网络能正常使用。更换这个AP后,还是出现这种情况,请教一下,可能那里出现了问题

点评+1

  • 发表于 2018-01-18     那说明不是无线的问题,应该是信号重叠太多,建议换无线的频道。

 发表于2018-01-18   |  只看该作者      

39

点评   ohangbing  发表于  37楼   2018-01-18  请教一下,无障碍电梯,外召按钮(即电梯层门外的上下的按钮)是否必须有盲文,如有,是在哪本规范规定。和电梯供应商商定合同时,要怎么注明。谢谢
规范无强制要求,有些电梯厂家也不一定配盲文。质量监督局对这一块也没有强制要求。和三菱、迅达、ots几家电梯公司的商务沟通,没碰到过业主方注明此要求的。

点评+1

  • 发表于 2018-01-18     现在是质监提出要求,是强制。现场是已安装,三菱没有,但另一个品牌蒂森是有。

 发表于2018-01-18   |  只看该作者      

40

点评   ohangbing  发表于  38楼   2018-01-18  一台路由分了几个AP,其中有一个AP的无线网络经常有时有,有时没有。这个AP外接的网络能正常使用。更换这个AP后,还是出现这种情况,请教一下,可能那里...
那说明不是无线的问题,应该是信号重叠太多,建议换无线的频道。

点评+1

  • 发表于 2018-01-18     谢谢,我试下