1.不必为中性线的过流而切断中性线 

IEC60364-4-473是规定线路过流保护的标准。其中关于中性线过流保护的条文都规定不论中性线粗细,只需断开有关相线,不必断开中性线


 发表于2017-11-29   |  显示全部楼层      

8

这是因为断开有关相线后中性线电流自然消失,中性线过流问题不复存在,而少一个中性线触头就少一个潜在的事故隐患

 发表于2017-11-29   |  显示全部楼层      

9

大家知道相线触头导电不良故障易于发现及时处理,而中性线的触头导电不良难以发现,往往成为“断零”而导致烧坏大量单相用电设备的事故

 发表于2017-11-29   |  显示全部楼层      

10

因此在可能条件下应尽量减少中性线上的触头或刀闸的数量,用于中性线过流保护的可装可不装的触头就不必装设

 发表于2017-11-29   |  显示全部楼层      

11

2.中性线过流不可能引起人身电击事故 

IEC 60364-4-41 是规定防电击措施的标准,但在该规定中没有因TN-C-S系统PEN线过流,导致PEN线过大的电压降和过大的设备外壳对地电压而规定断开中性线防电击措施


 发表于2017-11-29   |  显示全部楼层      

12

道理很简单,在电气设计中对线路的电压降都有限制,低压线路上的电压降一般取为不大于回路标称电压的5%

 发表于2017-11-29   |  显示全部楼层      

13

即相线和PEN线、中性线的电压降总共不超过

220V×5%=11V,设备外壳上不可能出现大于50V或25V的对地电压。所以为防人身电击而断开中性线也是不必要的


 发表于2017-11-29   |  显示全部楼层      

14

3.电气检修安全要求隔离中性线  

在常用的电源直接接地的TN、TT系统内,正常情况下中性线的电位基本上是大地的电位,但由于种种原因它可能带危险对地电位


 发表于2017-11-29   |  显示全部楼层      

15

例如电源回路一相接地导致中性线对地电位升高因中性线包有绝缘还不致引起事故。


 发表于2017-11-29   |  显示全部楼层      

16

为了避免公用电网内大量低压用户停电,这种故障一般不跳闸,只作为事故隐患潜伏下来。