[分享][分享]谁还没点工作经验呀!

发表于2017-11-29     34755人浏览     2642人跟帖     总热度:1037  

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

51

而不要求断开中性线。 德、法等欧洲大陆国家广泛采用TT系统,因此他们生产的RCD几乎全部为四极或二极的。

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

52

7.电源转换开关不需要断开中性线  

电源转换开关属功能性开关(functional switch), IEC60364-4-46标准第465.1.2条规定: “功能性开关不必要控制全部带电导体


 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

53

即不必要在开合相线的同时开合中性线,因中性线上没有刀闸并不影响电源的转换

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

54

需要说明的是IEC/TC64译文集将其下的第465.1.5条译为: “保证电源转换的功能性开关必须作用(affect)于所有带电导体。

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

55

”其中 “affect”一词有“作用”、“影响”的含义,但没有“断开(dis-connect)” 或“控制”的意思,注意勿误解,否则其前面的465.1.2条将无法解释

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

56

只有当电源转换开关带漏电保护功能时才需装用四极开关未隔离中性线,那是为了防止漏电保护的误动作或据动(说明从略),而不是出于电源倒换功能上的需要

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

57

8. 单相回路的中性线隔离不存在 “断零”危险 

 

单相回路内如果中性线开关触头导电不良不会出现上述三相回路中因 “断零”烧坏用电设备的问题


 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

58

因此为了提高电气安全水平,单相双极开关得到较多的应用。例如住宅楼的单相总电源进线开关和每户的单相电源进线开关

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

59

不论其接地系统为何种类型,都应将中性线隔离,即采用双极开关,这样做可以提高电气安全水平,例如防止因设备相线、中性线接错而引起的事故,不会招致 “断零”引起的危险。

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

60

对此上述英国IEE标准第460-01-02条规定 “任何”接地系统的单相电源进线总开关或总断路器应能将两根带电导体都切