因中性线包有绝缘,这一故障并不直接引起事故。但如果再发生第二个故障,例如图示的相线碰外壳的设备接地故障,则RCD瞬即跳闸
如果RCD未隔离中性线,RCD跳闸后故障电压Uf将如图中虚线所示通过设备绕组和绝缘损坏的故障点传导至设备外壳上而导致电击事故。
这当然是很不安全的,因此为防这种两个故障引起的电击事故,TT系统内RCD在断开相线时必须同时断开中性线以隔离 Uf 的传导。
这是因为在TN-S系统中中性线和PE线互相导通而电位接近,而PE线又纳入等电位联结内,这使整个建筑物处于同一 Uf。
在TN-S系统中,如供电条件认可中性线为可靠地电位,则中性线不需要断开。”需要说明,在户外地电位是指大地的电位;在有总等电位联结的户内,地电位是指总等电位联结接地母排处的参考电位
英国和美国、日本广泛采用TN-C-S系统,因此上述英国IEE标准第531-02-01条规定: “RCD应能同时断开回路全部相线。