检修人员接触中性线时自然无由遭受电击,甚至连触电的感觉都没有。 因此在有总等电位联结的TN-S系统建筑物内不必为电气检修安全而隔离中性线。

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

32

5. TT系统内电源进线开关应隔离中性线  

上述IEC60364-4-46第461.2条不隔离中性线的规定未提及TT系统,说明TT系统内应隔离中性线。


 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

33

英国IEE标准<电气安装规范>第461-01-03条则规定TT系统(也包括IT系统)电气装置内的电气隔离应隔离所有带电导体,其中包括中性线。

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

34

这可用图2来说明,图中的建筑物虽然作了总等电位联结,但TT系统的中性线与地绝缘而未与建筑物的总等电位联结导通,它与地间存在故障电压引起的电位差Uf,

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

35

此电位差将对电气检修人员构成电击危险。

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

36

因此在TT系统(也包括不常用的IT系统)建筑物内,必须在总电源进线处和有需要的局部场所电源进线处将中性线和相线同时隔离。

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

37

由于我国较多采用TN系统,如果按IEC和IEE标准的规定,不在TN系统建筑内装用四极开关,只在TT系统建筑物内装用四极开关

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

38

则四极开关的装用可大大减少,这对提高电气安全水平和节约建设投资都是有好处的。

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

39

6.TT系统内的漏电保护器必须隔离中性线 

除了为电气检修安全隔离中性线外,TT系统内的漏电保护器(以下简称RCD)为保护出现两个故障后的电气安全也要求隔离中性线


 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

40

图3所示的TT系统因发生接地故障而使中性线带故障电压 Uf。

管不住

中国  | 建筑电气

52 关注

204 粉丝

586 发帖

55 荣誉分